消防喷淋最不利点压力不低于

如题所述

根据《高层民用建筑设计防火规范》,消防自动喷水灭火系统中最不利点的静水压力通常约为0.1MPa。静水压力的计算方法是依据建筑物消防水池水位的高度差乘以0.01MPa来确定。对于建筑高度不超过100米的情况,最不利点消火栓的静水压力不应低于0.07MPa;而对于建筑高度超过100米的情况,该压力不应低于0.15MPa。如果高位消防水箱无法满足这些静压要求,应安装增压设施。此外,消火栓出水口的静水压力不应超过1.00MPa。如嫌宏果超过了这个值,应采取分区给水系统。当消火栓栓口的出水压力大于0.50MPa时,应实施减压措施。在临时高压给水系统中,最不利点消火栓的静水压力是由屋顶高位消防水箱最低有效水位与最不利消火栓之间的高度差决定的。如果高位消防水箱的最低有效水位不能满足最不利点消火栓的静水压力要求,应设置稳压装置,通常采用稳压泵来实现。
消防喷淋系统的工作原理如下:
1. 闭式消防喷淋系统:平时消防水箱充满水。火灾发生时,喷头温度达到一定程度(通常是68°C)导致喷头内的金属融化,水流受水箱压力作用自动喷出。湿式报警阀自动开启,其内的压力开关启动,通过与消防泵的连锁,泵自动启动供水。
2. 开式消防喷淋系统:系统配备烟感探头,用于检测烟雾。一旦烟雾浓度达到设定阈值,烟感探头报警,主机接收信号后启动声光报警器,并联动防排烟风机排出烟雾。同时,雨淋阀的电磁阀打开,触发喷淋泵启动,开式喷头开始喷水。