1。变配电室中,低压开关柜,高压开关柜,规范中有摆放距离的规定,这个距离是根据什么来确定的?

2。高压开关柜可以靠墙放置吗?
3。变压器可以紧靠高压低压开关柜吗?
请详细说说,谢谢,好的多给50分。

高低压柜摆放距离有国家标准,是根据柜体结构,安全距离,维修空间,接线方式来决定是否靠墙安装,还是离墙安装。可参考GB50060,GB50054. 里面有详细的规定。必须满足规定的要求。如果需要电子版的留下信箱。追问

请给我电子版的,详细标准,邮箱[email protected]
好的加50分

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-04-24
高压开关柜最好不要靠墙放置,变压器是可以与低压开关柜紧靠的但是必须是干式变压器,并且变压器要有自己的机柜!一般机柜后侧是高压室,前边是低压室!
第2个回答  2011-04-24
1 按规范
2 不可以靠墙,第一返潮,第二维护起来怎么办
3 不可以 有防火防爆要求。干式的你在找下规范。
第3个回答  2011-04-25
你好!《10kV及以下变电所设计规范》GB50053-94上面有你要的答案 希望对你有帮助!

http://wenku.baidu.com/view/e6ae6608763231126edb1165.html
相似回答