请问380V系统低压配电柜中电气间隙为10mm,爬电距离为12.5mm是如何得来的,那690V系统为多少?谢谢各位

如题所述

低压配电柜的电气间隙和爬电距离是根据GB7251.1的国家标准确定的,其中的表14和表15分别规定了电气间隙和爬电距离。电气间隙与冲击耐压对应,爬电距离与工作电压对应,其具体数值又与污秽等级和材料组别相关。

在《电气设计禁忌手册》中规定额定电压大于300V 小于660V爬电距离为14MM,12kV的电器产品电气设备的电气间隙要求是125mm。

开关柜、配电柜的电气间隙根据其自身电压等级电气间隙也不相同,10kV高压开关柜及配电柜的电气间隙要求是不小于125mm。

扩展资料:

电气间隙:在两个导电零部件之间或导电零部件与设备防护界面之间测得的最短空间距离。即在保证电气性能稳定和安全的情况下,通过空气能实现绝缘的最短距离。

安全距离一般在(2.5m±0.5m)的样子,下面是具体距离:

高压配电室内各种通道最小宽度(净距) 单位:mm

双列面对面布置:

柜后维护通道:800

柜前操作通道分固定式和手车式两种,具体如下:

固定式:2000

手车式:双车长+900

参考资料来源:百度百科——低压配电柜

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-08-08

低压配电柜的电气间隙和爬电距离是根据GB7251.1的国家标准确定的。

一类电器的电气间隙和爬电距离要求:

1、工作电压大于250V至440V的电控部分与不带电的金属部件之间的电气间隙>3mm,爬电距离>4mm。

2、工作电压大于130V至250V的电控部分与不带电的金属部件之间的电气间隙>2.5mm,爬电距离>3mm。

3、工作电压小于或等于130V的电控部分与不带电的金属部件之间的电气间隙>1.5mm,爬电距离>2mm。

一类电器是指只有一层绝缘措施的电器,如电动机,电锯、电刨、机床等,这类电器必须加漏电保护器



实际应用

在电气上,对最小爬电距离的要求,和两导电部件间的电压有关,和绝缘材料的耐泄痕指数有关,和电器所处环境的污染等级有关。对最小爬电距离做出限制,是为了防止在两导电体之间,通过绝缘材料表面可能出现的污染物出现爬电现象。

爬电距离在运用中,所要安装的带电两导体之间的最短绝缘距离要大于允许的最小爬电距离。在确定电气间隙和爬电距离时,应考虑额定电压、污染状况、绝缘材料、表面形状、位置方向、承受电压时间长短等多种使用条件和环境因素,在先进的设备与产品标准中均有此规定值。

具体来说就是在不同的使用情况下,由于导体周围的绝缘材料被电极化,导致绝缘材料呈现带电现象,此带电区(导体为圆形时,带电区为环形)的半径即爬电距离。爬电距离的大小和工作电压、绝缘材料等直接相关,同时注意不同的使用环境也会有所影响,如气压、污染等。

本回答被网友采纳
第2个回答  2011-09-07
电气间隙10mm与爬电距离12.5mm是由3C认证强制规定的
第3个回答  2018-05-15
690v的爬电距离是多少
第4个回答  推荐于2017-11-28
低压配电柜的电气间隙和爬电距离是根据GB7251.1的国家标准确定的,其中的表14和表15分别规定了电气间隙和爬电距离。电气间隙与冲击耐压对应,爬电距离与工作电压对应,其具体数值又与污秽等级和材料组别相关。
690V系统的爬电距离可就800V的要求,污秽最高,材料IIIa类为25mm,污秽最低,材料I类为4mm。
电气静距在12kV的冲击耐压(按附录G,600V对应8kV,000V对应12kV)要求下:非均匀电厂-为14mm,对均匀电厂为4.5mm。本回答被网友采纳