变电站直流系统有哪些故障

如题所述

220v直流系统上常驻故障有光子牌上的8个
分别是:系统故障,母线过欠压,交流故障,馈线开关跳闸,蓄电池熔丝熔断,绝缘故障,模块故障,蓄电池故障

另外其他的就是一些充电屏上的常见故障:
最常见的就是工控机(监视器)的故障,就我的经验来说,工控机常常出现问题,易坏
还有就是各个单元设备易坏:交流单元,直流单元,开关量单元
如果这些设备的输入电源是采用的一个单独的供电设备(通常这个设备是24V),这个东西也是容易出问题滴
以上都是一些常见的故障,(全手打~来点分,还需要知道些什么请追问,我尽量回答)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-04-23
你问的问题很好,现在很多变电站都变成无人管理的了,直流这一块却很容易出现故障,没有引起相关人员的注意。但是直流这一块却是变电站很重要的二级设备,它主要供给开关分合及控制、继电保护等提供可靠的直流操作电源,供操作、灯光信号、照明和通讯等设备使用,其性能和质量的好坏直接关系到整个电网的稳定运行和设备的安全。
其它不说,常见故障主要是直流接地故障(绝缘问题),继电器熔断器等质量问题,电阻增大问题,直流分支信号弱等都会引起重大贡事故,具体说的话太多,只能和你总体说一下,另外也还有其它类型的故障,你可以在实践中我总结,另外可以去买些相关书籍,若你真正爱女好,可自己总结并写成书,到时我一定买一本,虽然遇到并听到好多故障但并没有总结过,希望在不久后能看到你出的相关书籍。
第2个回答  2012-11-15
变电站直流系统的故障一般都是接地故障,就是直流接地故障。
第3个回答  2011-04-23
个人本回答被网友采纳