电站直流系统中蓄电池的浮充电压突然升高

如题所述

第1个回答  2021-03-21
这是因为变电站内为了保持电池的电量,把电池长期处于浮充电状态,这种充电为过充电,使电池失水严重。电解液的浓度上升,使得极板硫化,电池的内阻就增大,容量下降。
变电站:变电站是电力供应的设施之一,改变电压的场所。为了把发电厂发出来的电能输送到较远的地方,必须把电压升高,变为高压电,从而减少传输时耗损,到用户附近再按需要把电压降低,这种升降电压的工作靠变电站来完成。变电站的主要设备是开关和变压器。按规模大小不同,小的变电站又称为变电所、配电室等。变电站变换电压并分配用电量,所以要尽可能靠近用电多的地方才有效率用电,电压才不会互相影响。电厂直流系统常见的故障
1、 直流系统接地故障
直流接地故障中,危害较大的是两点接地。直流系统两点接地, 会引起继电保护、信号、自动装置误动或拒动,甚至导致直流保险 熔断,使保护及自动装置、控制回路失去电源。在复杂的保护回路 中,如果出现同极两点接地,相当于将某些继电器短接,使本级开 关拒动,导致越级跳闸而扩大事故。直流系统分布范围广,外露部分多,电缆多目长。绝缘容易受尘 土、潮气的侵蚀而降低,甚至造成直流接地。
2、蓄电池过度放电:
这种情况通 常发生在交流失电或充电模块损坏后,蓄电池组长期带负荷的情 况。当放电到输出电压为0 时,会导致大量的硫酸铅品体吸付在阴 极表面,形成所谓“硫化阻塞”。电池内阻升高,容量下降,寿命 缩短。
3、 蓄电池失水板栅的腐蚀:
板栅腐蚀是影响蓄电池的使用寿命。在开路状态下,铅 合金与活性一氧化铅直接接触,而目共同浸在硫酸溶液中,它们各 自与溶液形成不同的电极电位。正极栅板不断溶解,特别是在过充 电状态下,由于正极的析氧反应,水被消耗,h 离子浓度增加,正 极附近酸度增高,反栅腐蚀加速。所以,如果电池长期处于过充电状态,电池的栅板就会逐渐变薄, 容量下降,使用寿命缩短。
4、 直流系统工作电压偏高:
直流系统自投运后,无论直流220v 系统、直流110v 系统或直流 48v 系统,因厂用电压异常,也 偶尔出现过运行电压低情况。 直流系统的浮充电压整定为uf 一单只电池的充电电压x 串联蓄电 池数量。直流母线到负荷端有线路和一极管的压降,但总的压降比 较小,实测负荷端的电压仍偏高。一次设备长期在偏高的电压下运 行,各元器件的功耗和温度将大大增加,影响一次设备的使用寿命 和安全运行。
5、绝缘检测装置的问题:
电厂直流系统的主配电解上安装绝缘监测装置,在 直流系统接地或绝缘不足时发出报警信号,并可从监视解中查询出 现绝缘低的具体负荷点。但由于本身监测问题,会发生误报警 的情况。