第2个回答 2020-01-24
1.
天气原因诱发绝缘降低最终导致击穿,环网。
2.
直流绝缘监察装置正常检测到的各支路应为999k,就是无穷大。若检测到有低于40k时就会告警。若低于(20k或)25k时应触发报警。
3.
一般因为天气原因诱发绝缘降低最终导致击穿,从而造成接地。单极接地应及时查出并消除。否则,另一极也发生接地就会直流短路。
4.
若有环网时,与接地点相环的各支路及母线都会报接地。一般用拉路查找是最有效的,但是现在安规规定不许用该办法。
5.
直流接地概率最大的就是电缆芯线绝缘降低。常用工具是万用表和绝缘故障检测仪。