低压侧电压偏底,变压器档位应该升高还是降低啊? (高压侧调压)请解释一下!

请解释一下!

以10KV配电变压器为例说明。变压器高压侧分接开关有三个档,
Ⅰ---------10KV+5%,说明此档上变比是10.5KV/0.4KV
Ⅱ---------10KV,说明此档上变比是10KV/0.4KV
Ⅲ------ -10KV-5%,说明此档上变比是9.5KV/0.4KV

当现在变压器分接开关在Ⅱ档,低压侧电压偏底时,说明系统电压偏低,若调整到档位Ⅲ,即使供电电压从10KV降至9.5KV,也能在二次变出0.4KV电压来。

可以,对高压侧调压的降压变压器而言,当低压侧电压偏低时,分接开关档位要向低调整;当低压侧电压偏高时,分接开关档位要向高调整,所谓“低了低调,高了高调”。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-05-25
要看变压器是用于升压还是降压。用于升压时,低压侧电压偏低,变压器 (高压侧调压)档位应该升高;用于降压时,低压侧电压偏低,变压器档位 (高压侧调压)应该降低。
第2个回答  2007-04-27
低压侧电压偏底,变压器档位应该降低。因为变压器的变压比等于匝数比。低压测电压低。说明高压侧电压也偏低。所以应该向低调。