第1个回答 2013-06-20
假如是由于三相不平衡造成的最好是通过调平衡解决。假如是由于线径过细压降过大造成的那最好是换符合标准的线材来解决。假如你在供电半径的末端要调高变压器的档位首先要考虑离变压器最近的用户或设备会不会因调高以后超出安全标准;会不会在后半夜用电低谷时电压过高而出问题,如果都不是问题的话,调高一个变压器的档位那当然是很方便的事。
第2个回答 2013-06-20
调整变压器的档位是最有效的方法。另外如果功率因数低,也可以通过无功补偿提高功率因数,也可以提高系统电压,但是这种调整是有限的。
第3个回答 2013-06-20
电压低是什么引起的。低压线路过长。还是变压器低压侧出口电压低。后者调变压器一个档位是有效的。前者效果不明显。