在实际操作中一般档位调的越高,电压就越高,相对应的吧,同理档位调的越低,电压就越低。问题一:那为什么主变铭牌上显示不是这样的呢?恰恰与实际操作 相反?而是分接头档位越高电压就越低,这是怎么回事呢?问题二:为什么主变高压侧分接头档位一调整或高或低就会把中、低压侧的电压调整了呢?什么原理呢?请高人详细讲解一下在这里先谢了...........附图请看谢谢合作!!

变压器的分接开关都是在高压侧的,所谓调高一档,实际是高压侧适应更高一级的电压,内部实际是增加了高压侧的线圈匝数,那么根据电压比等于匝数比,实际输出电压就是变低了,你说的两个问题都是这个道理。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-10-09
变压器的分接开关是在高压侧的,你第一条说的问题,你可以结合再看一下主变铭牌,铭牌上低压侧电压不变,但高压侧电压随着档位的升高,电压就降低;根据电压比等于匝数比,你可以知道所谓调高一档,内部实际是减少了高压侧的线圈匝数,那么根据电压比等于匝数比,可以知道你实际调整电压的时候,主变高压侧的进线电压是不变,这时候你把主变调高一档,这时候是不是主变高压侧匝数减少,匝数比降低,根据匝数比等于电压比可知,电压比也降低,此时高压侧电压不变,所以低压侧电压升高。
第2个回答  2020-04-11
变压器的调压实际上是调变比,你看到的名牌上标注的电压实际是变比。比如35kV的主变,如果是4x2.5%的机构,1档就是38.5kV/10.5kV,5档就是35kV/10.5kV。厂家按照变比由高到低给档位编号,目的是适应人们的习惯认识,低了就调高,高了就调低。
第3个回答  2019-12-18
U1/U2=匝1/匝2
U2=U1*匝2/匝1
U1为110千伏系统电压,不变,匝2为35kv侧匝数为无载的也不变,所以调整匝1的档位升高一档,匝数减少,U2升高
第4个回答  2013-01-30
直接找厂家处理!是严格禁止的变压器负载Diaodang的,切记!