第1个回答 2012-11-24
30KW 380V电压的话 电流在60A左右 220V电压的话,电流在135A左右
用三相四线平均分配三相电流,导线用16平方的电缆就够了
16平方毫米铜绝缘线可以通过第电流,算法:25×4×0.8×0.9=72A,具体算法请看下面的具体说明:
给你一个算导线载流量的口诀:十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,穿管温度八九折,铜线升级算,裸线加一半
这口诀的意思是:
十下五:截面从10以下,截流量都是截面数的五倍,如2.5的线其允许电流估算为5A*2.5=12.5A
百上二:截面100以上,载流量都是截面数的二倍
二五三五四三界:截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,35属于三倍范围
七零九五两倍半:是指截面在70与95之间的载流量都是截面数的2.5倍
穿管温度八九折:是指若是穿管敷设(包括槽板等敷设,即导线加有保护套层,不明露的),按上面计算出电流后,再打八折(乘0.8)。若环境温度超过25℃,应按计算后再打九折(乘0.9)。
铜线升级算:本算法是铝线的算法,若是铜线的话按截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。
[例1] 95平方毫米铜绝缘线25℃。按120平方毫米铝绝缘的相同条件,计算为192安(120×2×0.8)。
祼线加一半:即按上面计算电流后再加一半(乘1.5)。这是指同样截面的铝芯绝缘线与祼铝线比较,载流量可加大一半。
[例1] 16平方毫米祼铝线, 96安(16×4×1.5=96)。
具体工程上用的绝缘导线,以截面积(平方毫米)区分:
1.5;2.5;4;6;10;16;25;35;50;70;95;120;150;185等
希望对你有帮助