三相袋内带感性负载引起零线电流过大,如何解决?

三相四线供电,相线为25平方,零线为16平方,负载全部为AC/DC,结果零线电流高达80多A,比相线的还大,此时三相负载基本是平衡的,如何解决?(解决问题可加分)

如果确实是三相平衡的,则可能是负荷电流的谐波分量太多了(特别是三次谐波)。要解决此问题是:一是改变压器的接线组别,二是在用电负荷侧加装滤波设备,三是在中性线上加装电抗器限制中线电流。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-11-14
引起三相电零线电流过大的原因是三相负载的不对称,和感性负载无关。
有时三相负载的功率一样,但功率一样不代表三相负载全对称,即便功率和功率因数也一样,同样不能代表三相负载全对称,比如容性负载和感性负载,哪怕电压、电路、功率和功率因数一样,但这两个负载绝不是对称负载。
要解决零线电流过大,只有采用全对称负载的三相电路。
第2个回答  2011-01-04
你所谓的负载AC/DC是初级220V的变压器吗?
那么零线电流大就是正常的,没什么需要解决的。对于16方的铜电缆90A电流也是难以承受的,铝的就更不行了,最好加粗,实际上有个简便的办法 就是与任意一条相线换一下。反正相线也不用那么粗,但是一定要注意两端不能换错!
另外的办法就是用原边是380V的变压器了,这样就不会有什么零线电流了。但是会增加成本,而且也不太好找。也没别的什么好处,反而会变的有些危险。本回答被网友采纳
第3个回答  推荐于2016-09-30
  三相袋内带感性负载引起零线电流过大:
  1、与任意一条相线换一下。
  2、是在用电负荷侧加装滤波设备,可以在零线上加装零线谐波电流阻断器。
  3、是在中性线上加装电抗器限制中线电流。
  4、是改变压器的接线组别,
  5、增加变压器的大小,用380V的变压器。
第4个回答  2015-12-06
降压起动了,什么星三角,变压器,电抗器不都是这样吗?你什么负载呀?试试功率因数校正电路