我家里以前用的总开关是刀闸,用30A的保险丝老是烧,前几天我换了德力西的漏电断路器,断路器莫明其妙跳闸

我用的是德力西DZ47LE C40的漏电断路器,估计家用电器总功率6KW左右,刚接上时推闸后没什么问题,可是每天用到晚上12点以后,其他人都睡了,只有楼下一家小超市还用点时漏电断路器就跳闸了,且断路器上的小黑按钮也弹出来了,第二天早上再推起,白天又没问题了,到晚上12点以后又会跳,请各位大师帮忙分析一下原因

你说的这个问题不会是过流跳闸 至于有没有家里的电器漏电 这个就不太好说了 还有一个会导致跳闸原因 首先你必须分清楚进线的那两根线 那根是火线 那根是零线 然后你做个实验 找个灯泡接两根线 一根接开关的下端火线 一端接开关上端的零线 开关肯定会跳闸 也就是说零线是公用的 你家的火线不知道在那串电了
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-01-21
有短路故障
你不应该在总开那加漏电保护
你应该用DZ47 C40 2P
第2个回答  2011-01-21
1.有人偷电 2.你家夜里工作电器可能在漏电