家里电线问题!我家的电线是十多年布下的,当时每个插座是有保险丝的,这些保险丝现在已经没有换了!

而旧的没有空气开关,现在换了没有保险丝的,应该装空气开关?漏电开关?装多大的?
还有以前好像没有分线的,装一个总线安全吗??求高手

第1个回答  2011-11-21
只要装一个总线的漏电开关就可以啦,买个家用的就可以啦。(至少6能过6厘线,照明是15厘,插座20厘(包括:电饭煲,电视,电脑,冰箱,消毒柜等),空调4厘,电热水器6厘。)
至于空气开关就必须每个大功率的电器都装一个,比如空调跟电热水器。其他的都不需要装,只要插座接地线就可以了。
第2个回答  2011-11-21
你这个描述的有点奇怪,一般不会每个插座都有保险丝的,一路插座(几个十几个都有可能)用一个保险丝。如果分得细,除了空调柜机、厨房插座各放一个25A的空开带漏保,其余插座用16A带漏保,照明用16A空开就行,总开关换个40A的带漏保应该够了。老的配电箱没有地板和轨道,最好找个懂的电工来看看,别自己搞,安全第一,别干不专业的事。追问

旧的天工电器~~插座是有一个横U型的保险丝插的!现在没有这种保险丝插件了!

追答

你描述的可能不清楚,如果是插座本身带保险丝那就换插座;如果是插座的回路带保险丝,那就把保险丝换成带漏保空气开关,容量就按照我说的就可以,总开关你就看家里的面积,小于80平米配40A,80-160平米配63A

本回答被提问者采纳
第3个回答  2011-11-21
最基本就要装个60A的漏电保护空气开关,买正泰或德力西的正货就可以了。
第4个回答  2011-11-21
改造配电箱,加空气开关。参照刀闸的容量选。
要是箱里只是一个闸刀,两线进、两线出,那你也只能改成一个空开来“总控”。
第5个回答  2011-11-21
在你的进户线按照两个熔断器和一个漏电保护器即可。
一般按你的负载额定电流选择两元件即可。
相似回答