ppr水管打压测试标准?PPR水管如何打压

如题所述

一、PPR水管打压测试标准
PPR水管打压测试应在水管安装后的24小时内进行。测试时长为1小时,压力表应安装在管道系统的最低点。冷水管的试压压力应为工作压力的1.5倍,但不得小于1MPa;热水管的试验压力应为工作压力的2倍,但不得小于1.5MPa。每隔10分钟重新加压至实验压力,重复两次。记录最接近实验压力后的10分钟及40分钟的压力,两次压差不得超过0.06MPa。(1MPa约等于10公斤)
二、如何进行PPR水管打压测试
1. 首先,使用软管将冷热水管连接在一起,形成一个环状,然后将试压器与任意一个出水口连接。压力指针应指向0。接着,封闭所有水路管道后的堵头,并关闭进水管的阀门。准备就绪后,开始试压。
2. 在测试过程中,摇动千斤顶压杆,直至压力表指针指向0.9或1.0,并保持该压力值一段时间。不同类型水管的测试时间不同,PPR水管的测试时间通常为30分钟,而铝塑管的测试时间通常为4.5小时。
3. 观察打压器的数值是否有下降,或下降幅度是否超过0.1。如果打压器数值未下降或下降幅度低于0.1,说明水管安装无问题。
三、水管打压的注意事项
1. 在测试时,应按顺序检查每个接头,看是否有渗水现象。通过试压器的指针动态可以观察到水管是否漏水。如果压力直线下降,说明可能存在漏水问题。这种情况下,应让施工师傅及时检查并补救,不应被忽视,以免影响日后的正常使用。
2. 测试时,业主应在场监督,确保测试时间充足。有的师傅可能会为了节省时间而草率测试,这是不负责任的做法。业主应确保测试过程得到充分监督,以保证实验的准确性。此外,打压测试应在水管安装完毕后的24小时后进行,以确保测试结果的准确性。
3. 测试前需排空水管中的空气,以防影响实验准确性。不应使用质量差的水表,打压时速度也不宜过快,以免造成水表表盖损坏。如果测试中压力无法上升,可能是出水口未完全关闭。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考