工程装饰上的自来水管道(PPR)打压有什么规范要求?

如题所述

1. 冷水管的测试压力应为系统工作压力的1.5倍,但不得小于1MPa;热水管的测试压力应为工作压力的2倍,但不得小于1.5MPa。
2. 在管道安装完毕后,无论是直埋管道在封管前,还是非直埋管道在覆盖装饰层前,都必须进行试压。
3. 试压前,应采取安全有效的固定保护措施,确保接头暴露在外,以便观察。
4. 试压时,需密封压力试验管的末端,然后慢慢注水,同时排除管中的空气。待水注满后,检查管道的密封性;适当加压,增压过程不得少于10分钟。
5. 升压至测试压力后,停止加压,保持压力稳定1小时,观察接头是否有漏水现象;稳定1小时后,如果压力下降不超过0.05MPa,则说明管道系统密封性能良好。
6. 需要注意的是,真正的PP-R管道和管件应符合国家标准GB/T18742-2002《冷热水用塑料管道系统--PP第二部分管材》和GB/T18742-2002《冷热水用塑料管道系统--PP第三部分管件》的要求。而伪PP-R管道和管件的性能无法达到这些标准,其使用寿命通常只有1至5年,而真正的PP-R管道使用寿命可达50年以上。
7. PPR管道广泛应用于工业和居民建筑内的生活、卫生饮用给水及热水采暖系统。PPR管道分为冷水管和热水管两种,冷水管管壁较薄,热水管管壁较厚。
8. 在抗断裂性能方面,热水管通常优于冷水管,因此热水管的价格也相对较高。
9. 为了确保安全,许多生产厂家在施工过程中会使用相同强度的热水管,以提高安全系数。
10. 优质的PPR管材和管件具有很好的柔韧性,不易因挤压而变形,即使发生变形也不会破裂,这大大减少了接头的使用量。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答