请问
水管打压
10个压,
12小时
后,多少是正常
答:
12小时后 在9.5个压左右就正常
,想保持10个压不可能的。
水管打压标准
打压测试注意事项
答:
3、管道水压试验长度不宜大于1000m
。对中间设有附件的管段,水压试验分段长度不宜大于500m,系统中有不同材质的管道应分别进行试压。4、对试压管段端头应进行牢固性和可靠性的检查,试压时,支撑设施严禁松动崩脱,不得将阀门作为封板。5、加压应采用带计量装置的机械设备,且精度不应低于1.5级(...
水管打压
8公斤掉多少算正常
答:
水管打压时掉压正常是0.8,半小时后不可低于0.75
。水管打压30分钟内掉压
不能超过1斤(0.05Mpa)算正常
。在进行水管打压时,它的实验压力一般为设计压力的1.5倍,并且不能小于12斤(0.6Mpa),然后把压力升到规定的实验范围内,稳压一个小时,再观察压力是否有出现掉压以及漏水的情况。水管保压一晚...
ppr管
打压12小时
掉1.5个压正常吗?
答:
不是太正常,但应该影响不大。
正常数据: 冷水管试验压力,应为冷水管道系统设计压力的1.5倍,但不得小于0.9MPa
。 热水管试验压力,应为热水管道系统设计压力的2.0倍,但不得小于1.2MPa。
给
水管
打了8个压
12小时
后还剩7.5个正常吗
答:
肯定不正常,
正确的做法应该是打压压力为工作压力的1.5倍,但是最低不能低于6公斤
,15分钟后压力降下来了再加压到定压,保持1个小时,压力降不得大于0.5公斤。管道不渗不漏为合格,注意阀门也不能漏水
水管打压
的
标准
是多少?
答:
装修
水管打压标准
为9~10公斤的水压,保持压力的时间一般为30分钟。打压试验是判断水管管路连接牢不牢固的常用方法。当所有的水管通路全部焊接好了以后才可以试压。在测压的时候,摇动千斤顶的压感直到压力表的指针指向0.9~1.0左右。然后保持这个压力值一定的时间。一般都是30分钟只能超出不能少。
怎么做
水管
压力测试
答:
但不低于0.8MPa,热
水管
不低于设计工作压力的2.0倍,但不低于1.5MPa,恒压观察,一
小时
后压力不得下降0.02MPa,若有下降,允许有三次补压机会,若压力下降明显,则需要停止测试,需要检查下哪里漏水,检查完了再试压,直到正常为止,一般也是管件与管材连接处漏水几率大,当然在使用前还要做管道消毒...
家装给
水管打压
,打了
12
个
小时
,会不会有问题啊
答:
这个技术上说是没关系的,一般工地上
打压
都是当晚打 第二天才会结束的。时间久了 一般压力正常都要降的 不会造成什么严重后果,如果 打了
12
个
小时
压力降低很严重 那过后他们来拆表的时候 检查了 会发现哪里漏水 会和你提出 修理的。如果实在不放心就扣一点家装的尾款,等到家里使用正常了,再把钱...
家装
水管打压
0.8半
小时
后降低至0.5,这样合格吗?
答:
不合格,下降了0.3,幅度太大了!建议你叫装修师傅检查下是不是哪个接头漏水了!
水管打压
测试
标准
10公斤是多少水管打压测试标准
答:
关于
水管打压
测试
标准
10公斤是多少,水管打压测试标准这个很多人还不知道,今天来为大家解答以上的问题,现在让我们一起来看看吧!1、测试压力为最大可能工作压力的1.5 倍,平常所讲的8—10公斤水压,,如管道与PVC接头连接必须等PVC接头连接5
小时
左右才可以试压且最大压力不得超过6公斤。2、一般 PP-R...