35KV变电站的10KV出线在正常停电后,恢复供电时,出现速断保护或过流保护动作,查线没有问题。

但把10KV上的配变断开后送电可以送上。然后再一台配变一台配变送也无问题。这类现象往往出现在配变较多,负荷较大的10KV线路

这个应该是变压器合闸的激磁涌流,激磁涌流本身没有什么危害,但是衰减的比较慢时候,就容易引起过流保护装置动作,方法就是不要一次合多台配变,如果单台配变还存在这种情况,可在一次侧串联个附加电阻来减少激磁电流和加速衰减
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-06-26
难道停电的时候不把10KV配变的开关断开吗?是不是无功电流过大。
第2个回答  2011-06-22
末端用电设备瞬间送电,启动电流较大,瞬间过载。
第3个回答  2011-06-23
10KV速断保护定值设置有问题,短线路上有多台大配变时变压器涌流引起保护动作,建议保护加电压元件(电压闭锁)或退出速断保护,用II段和III段,II段用速断保护加个小时限如0.05S,III段用原II段定值和时间。或重新整定计算。