35KV变电站的10KV出线在正常停电后,恢复供电时,出现速断保护或过流保护动作,查线没有问题。
但把10KV上的配变断开后送电可以送上。然后再一台配变一台配变送也无问题。这类现象往往出现在配变较多,负荷较大的10KV线路
举报该问题
推荐答案 2011-06-22
这个应该是变压器合闸的激磁涌流,激磁涌流本身没有什么危害,但是衰减的比较慢时候,就容易引起过流保护装置动作,方法就是不要一次合多台配变,如果单台配变还存在这种情况,可在一次侧串联个附加电阻来减少激磁电流和加速衰减
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/gKgctMgaV.html
其他回答
第1个回答 2011-06-26
难道停电的时候不把10KV配变的开关断开吗?是不是无功电流过大。
第2个回答 2011-06-22
末端用电设备瞬间送电,启动电流较大,瞬间过载。
第3个回答 2011-06-23
10KV速断保护定值设置有问题,短线路上有多台大配变时变压器涌流引起保护动作,建议保护加电压元件(电压闭锁)或退出速断保护,用II段和III段,II段用速断保护加个小时限如0.05S,III段用原II段定值和时间。或重新整定计算。
相似回答
有一
变电站35KV
母线带一台35KV/10KV变压器
,10KV
母线带多条
出线
运行,当...
答:
2、故障线路的
速断保护动作
时间整定不当。3、故障线路开关拒跳。处理方法:断开10KV所有出线线路,试送变压器,变压器应该正常。然后应先检查保护动作线路的断路器确已断开,若线路是架空线路,可申请试送电一次,若正常可继续运行。若再跳闸,检查此线路情况,查找故障点。将变压器送电
,恢复
其他
10KV出线
...
急急急求
变电站
微机综合
保护
定值计算方面的高手
答:
最小运行方式下,降压
变电所
母线两相短路电流为3966A,配电所母线两相短路电流为3741A,配电变压器低压侧两相短路
时流过
高压侧的电流为689A。电动机起动时的线路过负荷电流为350A
,10KV
电网单相接地时最小电容电流为15A,10KV电缆线路最大非故障接地时线路的电容电流为1.4A。系统中性点不接地。A、C相电流互感器变比为300...
我矿
35kv变电所
开关柜经常
出现速断,
使用摇表对
供电
线路进行检测,也没...
答:
速断主要是由于实际电流值超过了保护器设定
的速断
值。你可以先根据负荷算下实际电流应该有多少,再看看保护器上的显示的电流是否准确,然后看下保护器里速断值设的是不是太小。可能是电流互感器测的电流值不准
,或者保护
器上监测电流值不准。还有保护器设
的保护
值太小。还有就是负荷电流是不是有峰值...
那位大侠能帮我解答我下面这两道事故处理题,非常感谢
答:
正常
35KV变电站
一般会采用哪些继电
保护
如:
过流速断
?
答:
35KV
线路保护:无时限电流
速断保护,
定时限电流保护,过电流保护,失压保护...等等 变压器的保护:纵差动保护、瓦斯保护作为主保护
,过流保护
、零序电流保护、过负荷保护、油位异常...等后备保护 自动重合闸装置,按频率减负荷装置...针对现在的
变电站
来说,都是最先进的继电
保护保护
装置,都趋向于电力...
10KV
线路
速断保护,
造成线路开关跳闸是什么原因造成的?
答:
1、故障电流大于变电站动作值,故障电流大于控制器动作值
,变电站动作
时限小于控制器动作时限
,变电站出线
断路器先跳闸,分界断路失电后跳闸。2、故障电流大于控制器动作值,变电站动作时限大于控制器动作时限,分界断路器跳闸,变电站出线断路器不动作。3、变电站动作值大于控制器动作值,故障电流大于控制器...
...过电流
保护,
在线路出口外发生故障过电流
保护动作,
分析原因
答:
一般不会误
动作,供电
部门对高配每年都要进行“预防性试验”的。速断是大电流时瞬间断开,一般在短路
时动作
。过流是超过电流整定值,延时几秒后动作。在设备故障、同时启动大功率设备等,会产生动作。线路末端或小线径的短路,也会发生过流动作。
你好,我现在在计算我们厂
变电所
继电
保护
整定值,但是现在算的有点晕了...
答:
线路切改或更换变压器后没有及时修改系统阻抗,使定值计算出现偏差。定值计算错误举例:例1:某
35kV
/10kV
变电站,
变压器后备
过流保护
1s断开10kV母联断路器,1.5s断开10kV主断路器,计算
10kV出线保护
定值时,定值计算人员按常规将10kV出线定值整定成速断0.5s,过流1s,造成该10kV出线短路越级断开10kV母联断路器的事故。例2:某...
大家正在搜
怎样判断变电站的进线与出线
110kv变电站出线电压
某变电站母线上共接有4条出线
220kv变电站10kv出线
110kv变电站停电步骤
110kv变电站停电演练
变电站出线和进线
变电站进线端和出线端
变电站进线出线讲解
相关问题
35kv变电站开关过流保护动作跳闸分析,当吊车大臂碰到10k...
变电站速断保护动作,对应是什么故障
电力线路正常停电后又供电一直显示速断或过流,断开一条分支线供...
有一变电站35KV母线带一台35KV/10KV变压器,10K...
35kV变电站10kV线路过流条闸有什么原因
10kV线路过流保护动作是什么故障引起的
10KV线路速断保护,造成线路开关跳闸是什么原因造成的?
变电站10kV出线断路器1保护j是速断还是过流