西门子s7-200输出问题

plc电源插头接的家用220v电源,是否是plc外部接线图中的plc输出负载驱动电源?(难道这有2个220v电源?)

西门子PLC出现故障的输出点动作频率比较快,驱动的负载都是继电器、电磁阀或接触器等感性负载而且没有吸收保护电路。因此建议在西门子PLC输出类型选择和使用时应注意以下几点:
1.一定要关注动作频率。
当动作频率较高时,建议选择晶体管输出类型,如果同时还要驱动大电流则可以使用晶体管输出驱动中间继电器的模式。当控制步进电机/伺服系统,或者用到高速输出/PWM波,或者用于动作频率高的节点等场合,只能选用晶体管型西门子PLC
对扩展模块与主模块的输出类型并不要求一致,因此当系统点数较多而功能各异时,可以考虑继电器输出的主模块扩展晶体管输出或晶体管输出主模块扩展继电器输出以达到最佳配合。
2.一定要关注负载容量。
输出端口须遵守允许最大电流限制,以保证输出端口的发热限制在允许范围。继电器的使用寿命与负载容量有关,当负载容量增加时,触点寿命将大大降低,因此要特别关注。
3.一定要关注负载性质,
感性负载在开合瞬间会产生瞬间高压,因此表面上看负载容量可能并不大,但是实际上负载容量很大,继电器的寿命将大大缩短,因此当驱动感性负载时应在负载两端接入吸收保护电路。尤其在工作频率比较高时务必增加保护电路。从客户的使用情况来看,增加吸收保护电路后的改善效果十分明显。
根据电容的特性,如果直接驱动电容负载,在导通瞬间将产生冲击浪涌电流,因此原则上输出端口不宜接入容性负载,若有必要,需保证其冲击浪涌电流小于规格说明中的最大电流

西门子s7-200:上排为输出Q,同排右边为PLC工作电源输入,有DC/AC之分,如果为DC24V的,你会看到一个L+,若为AC,则为L1;
下排为输入I,同排右边为PLC对外提供的DC24V,可用可不用。
1.输入信号由PLC自身提供的电源供给数字信号
2.前提是1M与2M之间的输入点是与1M为一组的,以此类推,1M与2M没必要非得连接起来,彼此独立。
3.输入模块的M和L+当然是PLC对外提供的DC24V电源了
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-07-04
plc电源插头接的家用220v电源,这个是PLC,CPU电源,就是给PLC供电的,让CPU运行的电源,驱动外边负载的电源是COM点,COM和Q1就相当于是一个开关,L1从COM进然后输出给Q1,一个PLC上面输出端有几个COM端是为了接不同的电压,带不同的负载!
第2个回答  2011-06-27
PLC输出端的电源负载可以是220VAC,也可以是24VDC
第3个回答  推荐于2017-09-28
220v电源接外部接线图中的L1,N,这是PLC的工作电源。
外部接线图中的plc输出负载用的也可以是220v电源(输出点应该是继电器输出的纯接点),这个电源供给plc输出负载(例如220V的指示灯、220V的接触器线圈、220V的电磁阀等)。
例如将1L接火线,输出点接 接触器线圈的一端,接触器线圈的另外一端接零线。
这2个220v电源可以使用同一个。本回答被提问者采纳
相似回答