第1个回答 2011-04-20
你的plc过保了吧!先看看你在模拟软件上有没有输出,如果有说明端子坏了,拆下来测测那个坏了。如果没有就送专业的人士修!
第2个回答 2011-04-21
1.先看看PLC电源部分运行指示是否正常?
2.看看输入状态指示和输出(另几路)状态指示是否正常?判断你是否写入程序,用软件在线监测看看
3.如果都正常,说明你坏的那路输出,驱动部分出现问题,用表量下线路板输出电压是否正常,
正常就换继电器或光耦.本回答被提问者采纳
第3个回答 2011-04-23
能具体点吗,程序一般不会自己改变,硬件坏的概率也不大,还是先看看你希望的输出所需满足的条件吧,
相似回答
西门子
plc
s7-200
突然
没有输出
了
怎麽
办
答:
先看能否上传程序,能的话做个测试程序试试看,是不是硬件或者程序的问题
,一般情况下程序是不会丢失的,如果程序丢失的话有可能是存储器有问题了,那就只有换了。
西门子
plc
s7-200有
输入,
没有输出
是
怎么
回事? 输出地Q点位的LED灯都不 ...
答:
首先看 S7-200的 是否处于运行状态 请点击输入图片描述 正常情况下 是 电源指示灯(PW)和运行灯(RUN) 亮绿色 不是这样,那就说明 有故障或没有切换到运行状态,此时PLC内部的用户程序是不会被执行的。如果确认 PLC处于正常的运行状态,
那就说明是程序问题或条件不满足
因此没有输出。这一步就需要用...
西门子s7
_
200
显示
输出
不工作
,怎么
办
答:
接线松动或者程序错误
,也可能输出过载,你检查一下
西门子
plc
s7-200有
输入,
没有输出
是
怎么
回事? 输出地Q点位的LED灯都不 ...
答:
晶体管
输出
型的CPU的输出需要驱动电源24VDC,也就是在CPU上方接线端子那里的L1+/1M、L2+/2M需接入直流24V电源;继电器型的CPU的驱动电源来自于内部,所以其输出在不接线的情况下也可以点亮LED灯;另外一种可能性来自于程序。当程序中错误地使用
了
同一个输出点的Qx.y线圈(线圈复用/双线圈错误),你只...
西门子
plc
s7-200
正常使用一年多,突然就
没有
全部
输出
了。但输入正常...
答:
应该是
输出
点坏掉
了,
建议下载一个吸合所有输出点的程序,测试一下
西门子S7-200
扩展模块
输出
指示灯不亮,测输出点电压有24V,但是输出点所...
答:
输出
的L和M都要接线,接的极性不能错。为PLC供电的24V dc电源有几个,如果有多个,必须将他们的接地端子全都接到一起。输出灯不亮,该输出点有24V电压,这是不正常的,检查接线是否将24v接到这个输出点上
了
。
我问一个
西门子
PLC
S7-200
的问题,为什么PLC有输入220V电压却
没有输出
...
答:
PLC电源板坏
了,
建议直接更换电源板
西门子
PLC
S7-200
输入
输出
LED灯全不亮是什么原因?
答:
首先检查PLC的电源接对了
没有,
PLC的电源指示LED灯是否亮;PLC如果要是写入程序了的话输出LED是与外部接线没有关联的,只要程序能正常运行
,输出
LED就会根据程序的要求点亮。输入LED不亮看一看输入的公用端是不是接到了PLC输出24V电源的负极。您这问题多半是出在PLC的工作电源上。
大家正在搜
西门子plc有输入没输出
西门子S7200
西门子s7-1200
西门子PLCS7一200状态表
西门子s7-200cn
西门子s7200中文手册
西门子s71200编程手册
西门子s7200编程手册
s7一200西门子plc
相关问题
西门子plc s7-200有输入,没有输出是怎么回事? 输出...
西门子S7-200 cpu224下面输出端123,没有输出是...
西门子plcs7-200突然没有输出了怎麽办
plc西门子200我的库里没指令怎么办
西门子s7-200文本显示无参数块 是怎么回事
西门子S7-200模拟量编程,请问这个程序有什么问题吗?为什...
西门子s7-200 cpu226显示输出总故障,该怎么办能让...
西门子200PLC输出点数不够怎么办?