西门子plc s7-200有输入,没有输出是怎么回事? 输出地Q点位的LED灯都不亮。

如题所述

根据你的描述,我估计您使用了晶体管输出型的CPU。这是其中一种可能性。
晶体管输出型的CPU的输出需要驱动电源24VDC,也就是在CPU上方接线端子那里的L1+/1M、L2+/2M需接入直流24V电源;

继电器型的CPU的驱动电源来自于内部,所以其输出在不接线的情况下也可以点亮LED灯

另外一种可能性来自于程序。
当程序中错误地使用了同一个输出点的Qx.y线圈(线圈复用/双线圈错误),你只看到了某个程序段的状态应该要接通,但实际上,Qx.y线圈的最终输出状态是由程序扫描过程中的最后一个包含Qx.y线圈的程序块的逻辑来决定的。若是这样,则需要检查程序以排除此种可能。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-06-29
查供给plc输出的电源是否正常? 公共点接的是否正确?
晶体管输出的类型有PNP 和NPN 两种类型,接电源时是有区别的.
所有的输出都没有,不可能是输出口都坏了. 只能是接线问题.
另外PLC程序要处于运行状态.追问

电源电压查了没有问题。怎么查看PLC程序是否处于运行状态啊?新手,呵呵。

本回答被网友采纳
第2个回答  2011-07-10
只要有输入就说明电源没接错 关键是看你的PLC运行没有 还有就是监控一下你的程序是不是在通的状态 看PLC运行的话你就看PLC面板上的RUN 是不是亮 至于监控你就在PLC软件里按ALT+D 然后再按P 就行了 但是前提必须得通讯上 (新手我才告诉你的)
第3个回答  2011-06-29
有三种可能:1、输出端子排坏了(端子排是可以整体拆换的)
2、输出电源接线是否正确。
3、是否下载了程序。
第4个回答  2013-10-20
请问最后发现那是什么问题,我现在也遇到这问题了,请指教