二、原始资料
1、某企业为保证供电需要,要求设计一座35KV降压变电站,以10KV给各车间供电,一次设计并建成。
2、距本变电所6km处有一系统变电所,由该变电所用35KV双回架空线路向待设计的变电所供电,在最大运行方式下,待设计的变电所高压母线上的短路功率为1000MVA。
3、待设计的变电所10KV侧无电源,考虑以后装设两组电容器,提高功率因数,故要求预留两个间隔。
4、本变电所10KV母线到各车间均用电缆供电,其中一车间和直车间为一类负荷,其余为二类负荷,Tmax=4000h,各馈线负荷如表1所示。

表1 变电所10KV负荷
序号 车间名称 计算用有功功率(KW) 计算用无功功率(KVAR)
1 一车间 1046 471
2 二车间 735 487
3 机加工车间 808 572
4 装配车间 1000 491
5 锻工车间 920 276
6 高压站 1350 297
7 高压泵房 737 496
8 其他 931 675

5、所用电负荷见表2
表2 所用电负荷
序号 名称 额定容量(KW) 功率因数(cosφ) 安装台数 工作台数 备注
1 主充电机 20 0.88 1 1 周期性负荷
2 浮充电机 4.5 0.85 1 1 经常性负荷
3 蓄电池室通风 2.7 0.88 1 1 经常性负荷
4 屋内配电装置通风 1.1 0.79 2 2 周期性负荷
5 交流焊机 10.5 0.5 1 1 周期性负荷
6 检修试验用电 13 0.8 1 1 经常性负荷
7 载波运动 0.96 0.69 1 1 经常性负荷
8 照明负荷 14 经常性负荷
9 生活用电 10 经常性负荷

6、环境条件
当地最热月平均最高气温30℃,极端最低气温-6℃,电缆出线净距100m,当地海拔510m,雷暴日37日/年,无空气污染,土壤电阻率ρ≤500Ω•m。
三、设计内容
1、负荷分析及主变台数和容量选择
2、选择并确定本站电气主接线,论证设计方案是最佳方案
3、设计本变电所的自用电接线,选择自用变压器的容量和台数
4、计算短路电流
(1)短路点的选择
(2)短路电流计算
(3)短路电流计算结果表
5、选择主要导体和电气设备
6、设计10KV配电装置
7、规划全所继电保护的配置
8、规划变电所的防雷保护及避雷针布置
四、设计成果
1、设计说明书、计算书一份(含设计内容1-9的过程说明和结果)
1、 全所电气主接线和自用电接线图一张
2、 10KV配电装置图一张
3、 变电所总平面布置图一张

35kV 箱式 变