断路器接互感器后会跳闸,请教高人说一下原理

电机控制回路。 断路器的额定电流为16A,额定工作电压为660V及以下,因电流较小,选用的电流互感器为20/5A,穿芯匝数为5匝。当合上断路器后马上会跳闸。如果电流互感器的接线不绕5匝而直接1匝穿过则不会跳闸。请问这5匝穿芯电缆对断路器产生怎样的影响?有没有公式可以计算出详细的数据?
电流互感器接的是电流表,电机功率因是用户自备,我也不清楚,可从断路器的额定电流大概估算
我原来的理解是因接电流互感器时电缆绕了5匝,此5匝电缆相当于一个电感。断路器合闸瞬间电流变化很大,电感产生了一个比断路器额定工作电压高很多的反电势,所以断路器跳闸。不知道理解的对不对?

你电机额定电流多大的?CT20/5,相当并联了一个1.25A的用电空载电机。同时相当串联了一个电感,具体分走多少电压,要看你CT二次侧接的什么,如果直接是短路,那基本上分走的电压很少,对电机的电流影响不大。 这里CT转5圈是对的,小变比的很多都是转3或者5圈,要看厂家的说明。你说的这种情况明显是断路器容量取小了。象你这个断路器,我一般只给2.2或者3KW的电机用,估计用户是接5KW电机了。一般是取电机额定电流1.5倍或者额定电流+5~10A的大者。 不光是电感,应该考虑是串了个变压器,有电磁转换能量的概念。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-05-06
你绕5匝,相当于原边电流放大了5倍
第2个回答  2011-05-06
缠绕一圈是正确的 缠绕5圈的话 副边(互感器)电流放大5倍 所以一合闸就会跳
第3个回答  2011-05-16
5圈的电感很小!
第4个回答  2011-05-16
你用的电流互感器是100比5A吧,穿心1匝,一次电流是100A时,二次电流是5A. 穿心2匝一次电流是100除以2等于50A,二次电流也是5A, 穿心5匝,100除以5等于20A,二次电流也是5A.
第5个回答  2011-05-20
因对上述问题很感兴趣,对其现象很是疑惑,故参言抒一己之见,愿与上述网友共同讨论。不当之处望谅。
1、在此CT只是测量用,所以一次绕几匝即变比对否与断路器跳闸并无直接关系(因CT二次未接入保护);
2、CT绕5匝其电感量(安匝数:5×启动电流)并不算大,即便算大,它也属于感性负载(但不是直接增加于电机内部的电感中),我认为不会因此使得电机启动电流增大;
3、不知所用断路器具体类别,是过载自动跳闸的自动开关吧?另外不知所接CT是否与断路器非常近?如果非常近能否怀疑绕5匝的CT在启动电流作用下电磁感应或电磁力致使自动开关内的跳闸线圈误动作?这种可能性也不大(因为作用的只是漏磁)。
总之我是迷惑不解啊,很想知道真谛。