有懂塑壳断路器参数的朋友吗,有一款ABB Tmax XT3断路器,不知道参数什么意思,请教高人。

手册上给了一个选型表,如图1中写了Tmax 3 框架电流250A图2给了一个Tmax 3的例子 一个过载保护L : 保护阈值可在0.7...1 × In之间调节, 反时限长延时脱扣曲线 和一个瞬时保护I:保护阈值固定为10 × In, 瞬时脱扣曲线问题1:一个过载保护L,和一个瞬时保护I:什么意思???问题2:如图手册上说 In In又是什么???图3给了一个断路器上的铭牌和调节对照表 问题3:可以看出调到不同的值对应的 I L的变化 L感觉是额定整定的电流,但是怎么理解这个I,也就是瞬时保护I

首先你要了解各个符号所表示的含义。

In:表示为额定电流、L:表示过载保护电流值、I:表示为短路瞬时保护电流值。

过载保护设定范围为0.4-1In,含义为实际电流值在这个范围内时开关会在一定的时间内跳闸保护。(过载的大小与动作时间的长短关系构成了:反时限长延时脱扣曲线)

短路瞬时保护设定范围为6-13In,含义为当短路电流达到或者超过额定电流的设定倍数时,开关会跳闸保护。

图片为ABB断路器各个参数代表的含义,你可以了解一下。