88问答网
所有问题
10KV配电工程中有时选用SF6负荷开关柜,有时选用真空断路器开关柜,两者有何区别,是否按变压器容量选择?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2007-05-22
最早在10KV配电工程中是选用少油断路器。由于少油断路器自身的缺点,现在在配电工程中都要求“无油化”,即选用不含油的断路器。
既可选用SF6断路器,也可选用真空断路器,就现有应用水平来说,6-10KV室内断路器大多选用真空断路器,6-10KV室外断路器大多选用SF6断路器,而10KV以上电压等级的断路器大多选用SF6断路器。
选用SF6断路器,还是真空断路器,与变压器容量无关。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/g1KKMa1M.html
相似回答
高压
负荷开关
和
真空开关有
什么分别
答:
从外观看,负荷开关断开以后有明显的断开点,真空开关没有,是封闭的。
这两点的区别是为了在操作和检修时便于明确是否完全断开电源
。功能区别,负荷开关不能带负载拉合电路,它没有灭弧装置,而真空开关能带负荷拉合电路,[有的还有短路保护】并且有灭弧装置,能快速熄灭拉合开关时产生的电弧。
环网柜每个模块单元详解
答:
你说的型号是ABB-SAFE柜的型号;C是
负荷开关柜,
D是电缆提升柜,F是熔断器出线柜,V是
真空断路器
柜;DF与CF,就是进线那里少一个负荷开关;这种柜一般用于终端型箱式变电站。F柜一般不需要装CT,如果装的话是装LDZC穿心式或LDZK开启式CT,及电流表。
负荷开关
、
真空开关
和
断路器
的
区别
答:
负荷开关:可安全切断接通负荷电流,不能切断短路电流 真空开关:触头密封在抽真空的容器内作用同负荷开关
断路器:不仅可切断和接通负荷电流还可以切断故障电流,如短路电流
开关柜
和
负荷柜有
什么不同?
答:
1、高压开关柜内的真空断路器小车在试验位置合闸后,小车断路器无法进入工作位置
2、高压开关柜内的接地刀在合位时,小车断路器无法进合闸。(防止带接地线合闸)3、高压开关柜内的真空断路器在合闸工作时,盘柜后门用接地刀上的机械与柜门闭锁。(防止误入带电间隔)4、高压开关柜内的真空断路器在工作...
...
柜柜
型与内置负荷开关、
真空负荷开关
、
真空断路器
、带永磁机构的断路...
答:
1、
10kV开关柜
主要区分为中置柜和固定柜,也就是现在的手车柜和固定柜。国内比较主流的的中置柜有:KYN28和KYN96,固定柜有:XGN、GG1A等柜型。户内
真空断路器
国内的厂家很多,型号也很多,根据柜型不同,每个厂家都可以分两类:手车式和固定式。另外永磁机构的断路器是断路器的一种,现在行业内主流...
箱变和高压
开关柜
还有
负荷开关,真空开关有
什么关系?是放在里面吗?还是...
答:
所有箱变高压侧都需要有保护。通常是用
负荷开关
+熔断器构成的安装单元组成
开关柜
。
高压
开关柜
的几大特征是什么?
答:
1、高压
开关柜
内的
真空断路器
小车在试验位置合闸后,小车断路器无法进入工作位置。2、高压开关柜内的接地刀在合位时,小车断路器无法进入工作位置合闸。3、高压开关柜内的真空断路器在合闸工作时,盘柜前后门用接地刀上的机械与柜门闭锁。4、高压开关柜内的真空断路器在工作时合闸,接地刀无法关合投入。
高压柜与低压
柜区别
答:
1、性质不同:高低压
开关柜
顾名思义就是接高压或低压线缆的设备。低压开关柜属于列入3C认证强制性认证产品《目录》的产品。2、看
配电柜
型号:高压柜常见的型号有KYN系列,XGN系列,HXGN系列,GG1A ,JYNGBC等等。低压柜常见的型号有GGD,MNS,GCS,GCK,XL,PZ,JXF等等。3、看柜内电器元件:高压柜...
大家正在搜
高压柜和高压负荷开关柜
开关柜是电源侧还是负荷侧
开关柜和配电柜的区别
开关柜的额定负荷和实际负荷怎么填
开关柜接电流互感器摇测负荷侧绝缘
低压配电柜开关柜
负荷开关柜为什么叫k柜
开关柜的额定负荷指的是什么
负荷开关柜能作为出线柜吗
相关问题
10KV断路器柜和10KV开关柜的区别在哪里?谢谢帮忙解答
新建10KV配电室中选择KYN28-12柜还是SF6全绝缘柜...
SF6负荷开关 和SF6断路器有什么区别
负荷开关、真空开关和断路器有什么区别?
10KV共箱式开关柜和间隔式开关柜有什么区别?
SF6开关柜(负荷开关)应该比真空断路器柜便宜很多?
压气式负荷开关,真空式负荷开关,SF6负荷开关的性能区别