开关柜和负荷柜有什么不同?

如题所述

开关柜是一种电气设备,开关柜外线先进入柜内主控开关,然后进入分控开关,各分路按其需要设置。如仪表,自控,电动机磁力开关,各种交流接触器等,有的还设高压室与低压室开关柜,设有高压母线,如发电厂等,有的还设有为保主要设备的低周减载。负荷柜是其中一种。

开关柜的主要作用是在电力系统进行发电、输电、配电和电能转换的过程中,进行开合、控制和保护用电设备。开关柜内的部件主要有断路器、隔离开关、负荷开关、操作机构、互感器以及各种保护装置等组成。开关柜的分类方法很多,如通过断路器安装方式可以分为移开式开关柜和固定式开关柜;或按照柜体结构的不同,可分为敞开式开关柜、金属封闭开关柜、和金属封闭铠装式开关柜;根据电压等级不同又可分为高压开关柜,中压开关柜和低压开关柜等。主要适用于发电厂、变电站、石油化工、冶金轧钢、轻工纺织、厂矿企业和住宅小区、高层建筑等各种不同场合。

高压开关柜的“五防”:
1、高压开关柜内的真空断路器小车在试验位置合闸后,小车断路器无法进入工作位置

2、高压开关柜内的接地刀在合位时,小车断路器无法进合闸。(防止带接地线合闸)

3、高压开关柜内的真空断路器在合闸工作时,盘柜后门用接地刀上的机械与柜门闭锁。(防止误入带电间隔)

4、高压开关柜内的真空断路器在工作时合闸,合接地刀无法投入。(防止带电挂接地线)

5、高压开关柜内的真空断路器在工作合闸运行时,无法退出小车断路器的工作位置。(防止带负荷拉刀闸)

负荷开关柜是开关柜的一种,只能用于开断额定电流,可以承受短路电流但不能开断短路电流(可以开断一定过载)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-05-31
开关柜是统称,负荷开关柜是开关柜的一小种,只能用于开断额定电流,可以承受短路电流,但不能开断短路电流(可以开断一定过载)