10kV开关柜柜型与内置负荷开关、真空负荷开关、真空断路器、带永磁机构的断路器分别怎么匹配?

1、我想知道开关柜与各种型号的开关如何匹配?
2、如果要综合自动化微机保护,柜型又如何配置呢?

1、10kV开关柜主要区分为中置柜和固定柜,也就是现在的手车柜和固定柜。国内比较主流的的中置柜有:KYN28和KYN96,固定柜有:XGN、GG1A等柜型。户内真空断路器国内的厂家很多,型号也很多,根据柜型不同,每个厂家都可以分两类:手车式和固定式。
另外永磁机构的断路器是断路器的一种,现在行业内主流的断路器配的操动机构有:弹簧操动机构和永磁操动机构。之间差别,前者合闸由合闸簧提供功,后者合闸由永磁体提供。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-05-30
高压柜HXGN可安装压气负荷开关和真空负荷开关(这种开关安装比较简单,一个空柜子就能安装);XGN15可安装六氟化硫开关;GG1A和KYN可安装真空断路器,其中GG1A安装固定式的真空断路器,KYN安装抽出式的真空断路器。GG1A一般选用继电器保护;KYN柜可安装微机保护,这种柜型是现在常用的柜型,安全,方便,建议使用。
相似回答