9kw 加热器用多大交流接触器

9kw 加热器用多大交流接触器??
9KW三相电加热管,理论计算电流18个左右,现在的问题是我有一个施耐德LC1-D18...C 型号的交流接触器,32A的,上面的铭牌写着3PH 380/400V 7.5KW 那么这个接触器能否用在这个电加热器上,如果不行,需要多大的交流接触器?另外,一个电开水器6KW用的交流接触器是25A/5.5KW的。所以迷惑在这里

6KW的也是三相电加热器,角接。关键在于接触器上写的380/400v 7.5KW 到底什么意思是380V 情况下可带7.5KW 的负载还是什么其他的意思。

我们厂里有一个电热水器.三相.也是9KW,用得是正泰的CJX2-1810.就是18A的接触器.你电开水器件6KW是单相吧,单相就差不多27A.因为是阻性负载25A也可以,不过不合规定,380V,7.5kW就是你说的那个意思.电压不是重点.接触器主要从触点电流来选择,220V还是380V的用电器只要的额定电流小于接触器的触点电流都是可以的.线圈电压怎么方便怎么选择
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-10-23
应该说是不小于20A的、
第2个回答  2008-10-30
32A的足够了!
第3个回答  2008-10-23
三相电用20A
第4个回答  2008-10-23
18A
相似回答