关于电缆和电流方面的。

电缆的横截面积和电流之间比率是多少?
是不是和电缆的的长度,温度有关?
有没有公式可以计算或者表格可以查?
以铜芯线缆为主。

  电线、电流、平方的关系 电线的规格在国际上 常用的有三个标准:分别是美制(AWG)、英制(SWG)和中国(CWG)。多少平方是国家标准规定的的一个标称值,多少平方是用户根据电线电缆的负荷来选择电线电缆。电线平方数是装修水电施工中的一个口头用语,常说的多少平方电线是 没加单位,即平方毫米。电线的平方实际上标的是电线的横截面积,即电线圆形横截面的面积,单位为平方毫米。一般来说,经验载电量是当电网电压是220V时候,每平方电线的经验载电量是一千瓦左右。每个平方铜线可以载电1-1.5千瓦,铝线每个平方可载电0.6-1千瓦。因此功率为1千瓦的电器只需用一平方的铜线就足够了。具体到电流,短距送电时一般铜线每平方可载3A到5A的电流。散热条件好取5A/平方毫米,不好取3A/平方毫米。例:单件耗电量为3000瓦/时的用电器应使用时理论电流为:3000(瓦)÷220(伏)≈13.64(安)理论上最接近的实际的应为3平方毫米的铜制线材,但由于生产上没有3平方毫米的铜制线材,所以实际应用上应取用4平方毫米的铜制线材。
换算方法
知道电线的平方,计 算电线的半径用求圆形面积的计算公式:知道电线的平方,计算线直径的计算公式:
知道电线的直径,计算电线的平方也用求圆形面积的公 式来计算:电缆大小也用平方标称,多股线就是每根导线截面积之和。
电缆截面积的计算公式:0.7854 × 电线半径(毫米)的平方 × 股数如48股(每股电线半径0.2毫米)1.5平方的线:0.785 ×(0.2 × 0.2)× 48 = 1.5平方一、一般铜导线载流量
导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。
<关键点> 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。
如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A
4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-12-01
  铜线在不同温度下的线径和所能承受的最大电流表2008-04-28 06:22 P.M.铜线安全载流量计算方法是:
  2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。
  4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。
  6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。
  10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。
  16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。
  25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。
  如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍。

  如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全。

  如果铜线电流大于120A,按每平方毫米5A来取。

  导线的截面积所能正常通过的电流可根据其所需要导通的电流总数进行选择,一般可按照如下顺口溜进行确定:

  十下五,百上二, 二五三五四三界,柒拾玖五两倍半,铜线升级算.

  给你解释一下,就是10平方一下的铝线,平方毫米数乘以5就可以了,要是铜线呢,就升一个档,比如2.5平方的铜线,就按4平方计算.一百以上的都是截面积乘以2, 二十五平方以下的乘以4, 三十五平方以上的乘以3, 柒拾和95平方都乘以2.5,这么几句口诀应该很好记吧,

  说明:只能作为估算,不是很准确。
  另外如果按室内记住电线6平方毫米以下的铜线,每平方电流不超过10A就是安全的,从这个角度讲,你可以选择1.5平方的铜线或2.5平方的铝线。
  10米内,导线电流密度6A/平方毫米比较合适,10-50米,3A/平方毫米,50-200米,2A/平方毫米,500米以上要小于1A/平方毫米。从这个角度,如果不是很远的情况下,你可以选择4平方铜线或者6平方铝线。
  如果真是距离150米供电(不说是不是高楼),一定采用4平方的铜线。

  导线的阻抗与其长度成正比,与其线径成反比。请在使用电源时,特别注意输入与输出导线的线材与线径问题。以防止电流过大使导线过热而造成事故。

  下面是铜线在不同温度下的线径和所能承受的最大电流表格。

  线径(大约值)(mm2)
  铜线温度(摄氏度)

  60
  75
  85
  90

  电流(A)

  2.5
  20
  20
  25
  25

  4.0
  25
  25
  30
  30

  6.0
  30
  35
  40
  40

  8.0
  40
  50
  55
  55

  14
  55
  65
  70
  75

  22
  70
  85
  95
  95

  30
  85
  100
  100
  110

  38
  95
  115
  125
  130

  50
  110
  130
  145
  150

  60
  125
  150
  165
  170

  70
  145
  175
  190
  195

  80
  165
  200
  215
  225

  100
  195
  230
  250
  260

  导线线径一般按如下公式计算:
  铜线: S= IL / 54.4*U`
  铝线: S= IL / 34*U`
  式中:I——导线中通过的最大电流(A)
  L——导线的长度(M)
  U`——充许的电源降(V)
  S——导线的截面积(MM2)
  说明:
  1、U`电压降可由整个系统中所用的设备(如探测器)范围分给系统供电用的电源电压额定值综合起来考虑选用。
  2、计算出来的截面积往上靠.绝缘导线载流量估算
  铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系
  导线截面(mm 2 ) 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120
  载流是截面倍数 9 8 7 6 5 4 3.5 3 2.5
  载流量(A) 9 14 23 32 48 60 90 100 123 150 210 238 300
  估算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明:(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算

参考资料:摘自大胜哥的博客

本回答被提问者采纳
第2个回答  2008-10-24
电缆的截面越大,载流量就越大,但这个比例也不是固定不变的,越大的线,每个单位截面的电流值会越小,1平方的线通5A电流和100平方同样的线通500A的电流后者的发热量要高得多,甚至烧毁 ,常用电缆的载流量在电工手册上都有详细的介绍,也有表格可查,楼主可自己找本电工手册参考,这个问题并不 是三言两语能说清的,
第3个回答  2008-10-24
横截面积越大,电阻越小,相同电压下通过的电流越大。
相似回答