75平方电缆等于多少电流和多少瓦

如题所述

其实生活中并没有75平方的电缆,只有70平方的电缆,所谓75平方电缆的是指外径在5mm左右的70平方电缆。

70平方铜电缆能带148.086千瓦,70平方铝电缆能带138.214千瓦。

计算过程:

一般70平方铜、铝电缆安全载流分别为225A、210A。

带三相380V纯电阻负载分别为:

P铜=380*225*1.732=148086W,P铝=380*210*1.732=138214W。

扩展资料:

影响电缆载流量的外部因素

环境是影响电缆载流量的外部因素,合理加大线缆间距、选择合适的铺设场所等都可以提升电缆载流量。

1、合理排列,加大线缆间距

多条导线并敷时会形成邻近效应和集肤效应,使电荷集中在导线截面局部,降低了导线允许载流量。而且多条并敷导致热量集聚,也会降低载流量。

比如2.5mm2的铜缆,独立布线时I=32A;家用2相2线同布I=25.6A;工业三相三线同布I=22.4A;4线同布I=19.2A。

2、敷设于散热良好地段,填充导热介质

计算导线载流量时,线缆环境温度可取:空气中敷设取30℃,埋地敷设时取25℃,或根据当地温度资料取定。

环境温度影响:温度越高,线缆允许载流量越小。如2.5mm2BLV铝芯线(限温65℃),环境温度为25℃时,Iy=25A;环境温度为40℃时,Iy=19A。

参考资料来源:百度百科-电缆载流量

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-25
70平方,交联电缆YJV-0.6/1KV,1(3*70+1*35),在环境温度40°C空气中敷设时,额定载流量224A.
聚氯乙烯绝缘及护套电缆VV-0.6/1KV,1(3*70+1*35),在环境温度40°C空气中敷设时,额定载流量171A.
跟W数关系不大,电压不同,W数不同,但额定电流不能超过上述数值。
标准截面是70mm2.本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2019-04-18
电流大概是300a,呵呵你配得太大了啊,到时出问题时,你的开关不跳,物业的跳,你说的电缆是非标的,正的是70平方,铜线是286a铝线是214a。你用的是五芯的,要乘以0.85,呵呵就是286*0.85=243.1a。把你的开关换下,100a的就好了。
第3个回答  2013-02-02
施工时 没到具体设计阶段 如果大概计算导线载流量时 你可以按(75X2.5)计算 承载多少负荷可以按负载性质计算了
相似回答