第1个回答 2008-11-04
额定容量为75kW
输出功率P=输入功率P*0.894=1.732U*I*0.85*0.894
所以I=75000/(380*0.85*0.894*1.732)=160A本回答被提问者采纳
第2个回答 2008-11-03
额定容量为75kW
输出功率P=输入功率P*0.894=1.732U*I*0.85*0.894
所以I=75000/(380*0.85*0.894*1.732)=160A
第3个回答 2008-10-27
W=V*A
A=W/V
A=75000/380=?
好像是,他求的是额定的,那俩数有什么用?
绝对迷惑。
第4个回答 2008-10-24
P=1.732*U*I*0.85
I=75000/(380*0.85*1.732)=134A