有一台三相异步电动机,额定功率为7.5千瓦,额定电压380v,功率因数0.85,效率0.87,求
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-01-10
功率7.5千瓦
电压380v
功率因数0.85
效率0.87
P= 1.732 X U X I X COSφ X η
电机的电流 I = 7500 /(1.732 X 380 X 0.85 X 0.87) =15.41 A
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/t1VaaBMKt.html
其他回答
第1个回答 2012-01-17
看你求什么,三楼给的是额定线电流。线电流与相电流的关系跟你的接法是三角形还是星形接法有关。采用三角形接法,线电压与相电压相等,均是380V,线电流是相电流的√3倍,采用星形接法,相电流等于线电流,线电压等于相电压的√3倍,上诉380V是线电压,所以其相电压是220V
第2个回答 2012-01-10
求什么呀
相似回答
三相异步电动机,额定功率为7.5
kW
,额定电压
为
380 V,功率因数
为
0.85,效
...
答:
视在功率S=P/cosø=7.5/0.85=8.823KVA
额定
电流In=S/√3*U=13.4A 熔断器的选型一般为额定电流的1.5-1.6倍,我们按照1.5倍选型,即:13.4*1.5=20.1A 热继电器一般为过载保护,过载保护整定值为额定值的1.2倍,即:13.4*1.2=16.08A 实际选型按照计算标准作为参考 ...
有一
个
三相异步电动机,
起绕组连成三角形接于线
电压
Ul=
380V
的电源上,从...
答:
回答:视在功率:11430/
0.87
=13138瓦 相电流=线电流=13138/根号3/
380
=19.91安
电动机
轴
功率
如何计算?
答:
可列表达式如下:160=√3×6×I×0.94×0.87=√3×U×I×η×cosφ。其中,输入的
电功率
=√3×U×I×η;输入的有功功率=√3×U×I×cosφ。160kW就是电动机轴上所输出的机械功率。
Y-132-4
,三相异步电动机额定
数据为:PN=
7.5
KW,UN=
380V,
IN=15.4A,nN=14...
答:
输入
功率
P1=√3×UN×IN×cosφ=1.732×380×15.4×0.85=8615W=8.6KW
额定效率
η=PN/P1=7.5/8.6=0.
87
=87 最大转矩=9550×PN/nN×2.2=9550×7.5/1440×2.2=68.57Nm
三相异步电动机
型号为Y132M-4
,额定
数据为:PN=
7.5
KW,ηN=
0.87,
UN=
380
...
答:
1、根据转速和电动机型号最后一个数字,可以确定该电动机是4极
电动机,
即极对数是2。2、额定电流根据给出的参数,I=P/(√3*U*cosψ),计算出的额定电流为13.1A。3、额定转差率S=(n0-n)/n0。计算得出转差率为:(1500-1440)/1500=0.04 ...
电工师傅来帮看下这个电流是怎么算出来的
答:
电动机
的功率7.5KW是输出机械
功率,
因为电机存在损耗和
功率因数
的关系,输入的电功率必须大于机械功率才行。
380V是
线
电压,
15A是线电流,该机的电功率(视在功率)是 √3×380×15=9873VA 有功功率=视在功率×功率因数=9873×0.88=8688W 机械功率=有功功率×效率=8688×
0.87
=7558W 铭牌上标7....
请问
7.5千瓦三相电动机功率因数0.87
每小时耗电多少度。
是7.5
×0.87×时...
答:
7.5千瓦三相电动机,功率因数0.87,
每小时耗电多少度。
是7.5
÷0.87,否则比7.5要小。
...
电压
220/
380v,功率因数0.85,效率
87%
,求额定
电流??
答:
额定电流是41A。20KW除以
效率0.87
得到输入有功
功率,
再除以
0.85
便得视在功率,再除以3,除以220,得额定电流。(计算时KW需化成W算)。
大家正在搜
三相电动机和三相异步电动机
三相异步电动机的额定电压
三相异步电动机额定功率是指
三相异步电动机铭牌上的额定功率
三相异步电动机额定电流
三相异步电动机电压
三相异步电动机怎么接220v电
异步电动机的额定功率
三相电动机额定功率
相关问题
三相异步电动机,额定功率为7.5 kW,额定电压为380 V...
一台三相感应电动机,其额定值如下:功率因数0.8滞后,22K...
有一个三相异步电动机,其绕组结成三角形,接在线电压u=380...
一台三相电机,电压380V,电流6.4A, 功率3KW ,功...
如何选择变压器,比如设备总功率800KW的三相电动机,功率因...
请问7.5千瓦三相电动机功率因数0.87每小时耗电多少度。是...
电机原功率因数为0.87,实际设置为0.85,这样运行会对电...
某泵站配电室,变压器容量为2000KVA,负载为4台三项异步...