额定容量和额定电流
变压器
额定容量
的计算公式是什么
答:
S=√3UI,式中 S——
额定容量
,单位kVA;U——额定电压,单位kV;I——
额定电流
,单位A
额定容量和额定电流
有什么区别
答:
区别的关键词前者是指功率,后者仅指电流。
额定电流
是正常工作时的最大电流值。而
额定容量
是电源设备可以带动的或者线路可以传输的最大功率值。
知道变压器的
额定容量
,如何计算它的
额定电流
?
答:
如果是电力变压器,其计算方法:
额定电流
=
额定容量
÷根号3÷输出电压 比如额定容量为1250KVA,其额定电流=1250000÷1.732÷400=1804A
稳压器的
容量
怎么算
额定电流
了
答:
单相产品,额定输入电压范围在150-240V的,额定输入
电流
=
额定容量
/ 198V,额定输出电流=额定容量 / 220V 三相产品,额定输入电压范围在280-415V的,额定输入电流=容量 / √3/ 342V,额定输出电流=额定容量 / √3 / 380V 感应稳压器、柱式稳压器及其他中大型稳压器 单相产品,额定输入电流=额定容...
额定容量和额定电流
有什么区别
答:
不是一个概念。前者针对的是
容量
,后者是针对
电流
来规定的。描述对象不同,前者描述 电容等,后者描述 电机、空开、漏保等等。
变压器
容量与电流
怎样计算?
答:
根据公式计算,变压器电流:I=S/(根号3*U)0/0.4KV 变压器的
额定电流
计算 一次侧近似0.058*KVA(变压器
容量
,规格10kV/0.4kV)二次侧近似1.44*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)副标题回答如下计算50KVA变压器低压侧额定电流:50*1.44=72A计算80KVA变压器低压侧额定电流:80*1.44=115.2A计算100KVA...
变压器的
额定电流
怎么算的?
答:
额定电流
I=
额定容量
/(1.732*额定电压),容量单位KVA电压单位KV,一二次都是这公式高压侧I=50000/1.732*110=262.4A低压侧=50000/1.732*10=2886.8A 110kV变压器是指变频器的额定电压为110kV。而您说的单位为kVA的变压器容量,是另外一个概念,
与额定
电压没有必然联系。但是,110kV的变压器的容量...
变压器铭牌上显示
额定电流
1000a
额定容量
是多少
答:
9MW。要计算出变压器的
额定容量
,需要知道至少两个参数:
额定电流和额定
电压,而功率等于电流乘电压乘定义因数,只知道额定电流,还需要再知道额定电压或定义因数才能计算出额定容量,额定容量=1000A乘10kV乘0.9除以1000=9MW,该变压器的额定容量为9兆瓦。
额定容量
是什么意思 额定容量意思介绍
答:
1、
额定容量
是指主分接下视在功率的惯用值。如在变压器名牌上规定的容量就是额定容量,它是指分接开关位于主分接,是额定空载电压、
额定电流
与相应的相系数的乘积。2、对三相变压器而言,额定容量=额定空载线电压×额定线电流,额定容量一般以kVA或MVA表示。额定容量是在规定的整个正常使用寿命期间,如30...
变压器的
额定电流
大小等于绕组的
额定容量
答:
这句话不对。变压器的
容量
是指它的功率,单位是千瓦。功率是不能与电流比较大小的。这句话可以改为:变压器的
额定电流
I的大小由变压器的容量P和工作电压U所共同决定。即 I=P/U。