电机额定电流
功率1.5kw 额定电压380v
效率89.4% 功率因数0.89
怎么算出的额定电流为29.4A?请高手指点
铭牌如此!我也搞不懂!
举报该问题
推荐答案 2012-06-26
你好:
——★1、三相电机额定电流=功率1.5kw÷(额定电压380v×1.732×功率因数0.89×效率0.894)
——★2、得数应该是2.86A。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/SStSKtc11.html
其他回答
第1个回答 2012-06-26
29.4A应该是错误答案。正确计算为1.5KW除以效率0.894除以功率因数0.89除以380V除以1.732约=2.87A
第2个回答 2012-06-27
额定电流=容量\额定电压\1.732
容量=功率\效率\功率因数
结果应该是2.86
第3个回答 2012-06-26
你肯定是搞错了
第4个回答 2012-07-07
2.94A?正确。
1
2
下一页
相似回答
电机额定电流
怎么计算?
答:
11KW电机的额定电流为28.8A
,启动电流为额定电流5~7倍,即109~152.6A。由公式可知:P=UI,I=P/U;I额定电流=额定功率/额定电压=11000W/380V=28.8A;I启动电流=I额定电流×5~7=109~152.6A。额定电流是指用电设备在额定电压下,
按照额定功率运行时的电流
。也可定义为电气设备在额定环境条件...
电机额定电流
是多少
答:
电机的额定电流是指在额定电压下,按照额定功率运行的电流,也就是电机正常工作时的最大电流
。三相电机,额定电流的计算公式为:
I=P/1.732/U/cosφ/η
,其中P为额定功率,U为额定电压,cosφ为功率因数,η为效率。对于单相电机,额定电流的计算公式为:I=P/U/cosφ/η,其中P为额定功率,U为额...
电动机的额定电流
是多少?
答:
额定电流
I=P/1.732UcosΦ=55/1.732/0.38/0.8=50/0.53=1044A。
电动机的额定电流
怎么算?
答:
1、三相
电动机的额定电流
的计算公式:P=1.732×U×I×cosφ (功率因数:阻性负载=1,感性负载≈0.7~0.85之间,P=功率:W)2、单相
电动机额定电流
的计算公式:P=U×I×cosφ 保护性空气开关的选择应根据负载电流来选取,一般来说:保护性空气开关的容量比负载电流大20~30%附近为宜。3、...
什么是
电机
的
额定电流
答:
电机
的
额定电流
是指在特定条件下,电机能够承受的最大电流值。这个条件通常是指额定电压和额定频率下的工作状态。在这种条件下,电机能够正常运行并发挥最佳的效果,同时不会造成损坏或危险。电机的额定电流通常由制造商提供,以帮助用户了解电机的性能和限制。用户应该根据电机的额定电流来选择合适的电源、...
电机
的
额定电流
是多少?
答:
电机
的
额定电流
可以通过公式I等于P除以(√3乘U乘cosθ)计算,其中I是电流(单位:安培),P是功率(单位:千瓦),U是电压(单位:伏特),cosθ是功率因数。对于110千瓦电机,假设电压为380伏特,功率因数为0.85这是一个常见的功率因数范围,则可以计算出额定电流:I等于110除以(√3乘380乘0.85...
电机额定电流
一般是多少?
答:
1.1-1.5倍之间。
电机
的最大工作电流为电机可以长时间工作的工作电流,可以达到
额定电流
的1.2倍左右,由于设计功率计算不当而导致电机选择偏小,但是在超过额定功率的情况下电机可以持续工作,此时的工作电流是最大工作电流,
电动机的
起动电流=堵转电流=最大电流。
电机额定电流
是什么意思?
答:
电机额定电流
指电机在额定电压下正常运行时所消耗的电流值。这个值是电机设计时所考虑的一个重要参数,也是选用电机时需要考虑的一个指标。电机的额定电流可以反映电机的功率大小以及其对电网的影响。只有在额定电流范围内使用电机,才能保证其正常运行和长寿命。电机额定电流与电机的负载相关。电机的负载越大...
大家正在搜
电机电流怎么算
一般电动机额定电流
电机额定电流怎么计算
电动机额定电流计算公式
电机报警电流与额定电流
电机允许超过额定电流
三相异步电机额定电流计算
电机额定电流IRFN什么意思
人体安全电流
相关问题
22kW电动机的电流是多少
比如 一台电动机是3KW,那他的额定电流是多少如何计算求解 ...
请问电机的额定电流是多少?
电机额定电流的计算
怎么计算电机额定电流
电机额定电流与启动电流的关系
15KW电机额定电流是多大?
电机的额定电流是相电流还是线电流?