火灾自动报警系统的调试具体内容包括哪些方面呢?

如题所述

1,检查系统的综合布线要求是否达标!安装完各个设备后要求所有线路不短路,不对地,阻值够。
2,系统控制器在不接入任何线路情况下开机上电,检查其自检功能!
3,设备上线情况,在主机上检查每个回路上线情况对应安装编码表确认是否上线.
4,调试员根据工程要求编写联动程序,并将程序拷贝到控制器主机上去。
5,根据工程具体情况,将主机设置在自动状态,在每一个回路上测试几个报警点以检验系统的联动功能和报警功能关系。及设备直启功能!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-08-20
火灾自动报警系统的调试具体内容包括的方面如下:
1.调试前应根据设计要求查验设备的规格、型号、数量、备品备件等。
2.对属于施工中出现的问题及变更,应会同有关单位协商解决,并有文字记录。
3.对于错线、开路、虚焊和短路等应进行处理。
4.检查火灾自动报警系统的主电源和备用电源,其容量应分别符合现行有关国家标准的要求,在备用电源连续充放电3次后,主电源和备用电源应能自动转换。
5.火灾自动报警系统通电后,应按现行国家标准《火灾报警控制器通用技术条件》的有关要求对报警控制器进行下列功能检查:
一、火灾报警自检功能;
二、消音、复位功能;
三、故障报警功能;
四、火灾优先功能;
五、报警记忆功能;
六、电源自动转换和备用电源的自动充电功能;
七、备用电源的欠压和过压报警功能。
6.上述单机通电检查正常后,方可进行系统调试。
7.系统联合调试包括:现场设备的调试,火灾显示盘的调试,总线操作盘的调试,多线控制盘的调试,消防广播电话的调试等。
8.系统联合调试结束后,火灾自动报警系统连续运行120h无故障后,需要填写调试报告。本回答被网友采纳
第2个回答  2012-10-18
风机风阀,防火卷帘门,火灾自动报警和水喷淋,消火栓系统的整体联动,和风机,水泵的手动直启等。
第3个回答  2012-10-15
火灾自动报警系统的调试,包括现场设备的定义,火灾显示盘的定义,总线操作盘的定义,多线控制盘的定义,消防广播电话的定义等。本回答被网友采纳
第4个回答  2012-10-16
1、线路检测
2、设备定义
3、联动逻辑编辑
4、测试系统功能的实现。
相似回答