88问答网
所有问题
变频器驱动三相电机过载跳闸怎么办?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-12-12
变频器驱动三相电机过载跳闸可能是因为电机负载过重或者变频器设置参数不正确。首先需要检查电机负载是否合理,如果负载过重需要减少负载;其次需要检查变频器的参数设置,确保参数设置正确。如果以上方法无法解决问题,建议联系专业的电气工程师进行检修。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/cV1S1aBaaBc1VgVVcg.html
其他回答
第1个回答 2023-12-11
1.
检查变频器的功率输出模块,这是重点怀疑对象,可以用找一个变阻器代换。
2.
第二怀疑对象是功率模块的驱动电路,这部分检查有点难度,要有一定的电子基础。
3.
碰到类似的情况是三相电流不平衡的情况,都是负半周有一相不驱发。
4.
其原因是整流二极管是非线性器件,再加上器件的内阻抗等不同,使电流非正弦。因此使用变频器时要注意,当觉得三相电压不平衡差值较大时,可将输入三相电压的任何两相对换后,看差值有否减小,如差值小了就可用。这对中、大功率的电动机尤为重要。
相似回答
变频器
过流
跳闸怎么办
答:
[1]检查电机和电机电缆的绝缘
。[2]分断电机电缆与变频器的连接,在标量模式下运行变频器,如果变频器不跳闸,则说明变频器是好的。7.接地电网中的输出接地故障。[1]检查并用高阻表或绝缘表测量电机和电机电缆。8.错误的电机和传动选型。[1]
检查电机额定电流值是否位于
。[注意DTC模式下1/6~2;标量...
变频器
运行
过载跳闸
的原因是什么?
怎么处理?
答:
处理方法是适当加大传动比
,这样来减轻电动机轴上的负荷。🔌检查三相电压还需要检查电动机侧三相电压是否平衡,如果不平衡,应再
检查变频器输出端的三相电压是否平衡
,如果结果显示也不平衡,那么问题在变频器。这就需要检测变频器。🔌检查电路检查的变频器输出端的电压平衡,这就说明问题在从...
变频器过载跳闸
的排除
解决
方法有哪些?
答:
这时,
首先应考虑能否适当加大传动比,以减轻电动机轴上的负荷
。如能够加大,则加大传动比;如果传动比无法加大,则应加大电动机的容量。(2)检査电动机侧三相电压是否平衡 如果电动机侧的三相电压不平衡,则应再
检查变频器输出端的三相电压是否平衡
, 如也不平衡,则问题在变频器内部,应检查变频器的...
三相
两极
电机
运转时
变频器
保护
怎么办?
答:
3.2解决方法
3.2.1、首先了解机械本身是否有故障,如果有故障,则修理机器
。3.2.2、如果这种过载属于生产过程中经常可能出现的现象,则首先考虑能否加大电动机和负载之间的传动比?
适当加大传动比
,可减轻电动机轴上的阻转矩,避免出现带不动的情况。如无法加大传动比,则只有考虑增大电动机和变频器的...
变频器跳闸
答:
如
变频器
输出端的电压平衡,则问题在从变频器到
电动机
之间的线路上,应检査所有接线端的螺钉是否都已拧紧。如果在变频器和电动机之间有接触器或其他电器,则还应检査有关电器的接线端是否都已拧紧,以及触点的接触状况是否良好等。如果电动机侧
三相
电压平衡,则应了解
跳闸
时的工作频率:如工作频率较低,...
我有一台
三相变频器
,
电机
负荷有点大。变频器经常
跳闸
,输出电流已经调到...
答:
传送装置。有一些则是启动力矩比较大,如电梯,提升机。通用模式一般是针对需要变速,但是力矩不大,而提升机等这种是力矩比较大,这种需要的是矢量模式。安妮说的相框,判断是
变频器
设置的过热报警有点低,或者你这个变频器的选型功率小了,也可能运行模式选的有问题,可以向变频器的厂家咨询。
变频器
显示
过载
老
跳闸怎么解决
答:
如果再额定负载之内出现这样的问题可以在设置里面将保护电流调大、频率调低、保护时间设置长点、温度保护值设置高点就可以解决了!
变频器
带动
三相电动机
,电动机带离心引风机,但运行时出现过电流,
怎么
回 ...
答:
1. 首先检查
变频器
内设定的
电机
铭牌参数以及弱磁点(若无特殊要求,值同额定频率)的设定。2. V/F控制模式下,将V/F曲线调成线性,不要用平方曲线。3. 如果线性曲线效果不好,考虑稍提高弱磁点,但调整后要观察电机温度。(如果对V/F曲线熟悉的话,中间点电压、频率都是可以尝试调节的)4. 实在...
大家正在搜
变频器显示电机过载怎么处理
变频器报电机过载怎么解决
变频器启动电机过载
变频器过载故电机振动
水泵电机启动时变频器过载
变频器过载电流怎么设定
变频器电机过载时间
变频器电机过载的原因和维修
三相电机过载保护器