88问答网
所有问题
当前搜索:
变频器电机过载时间
变频器过载
是什么原因?
答:
1、变频器过载保护的含义是:变频器输出的电流持续超过额定电流,但还未超过瞬动的过流点,一般持续时间定义为1min。
对于恒转矩变频器一般的过载为150% 1min
,变转矩变频器一般为110%-120%/1min。如果电机和变频器适配,由于电机的过载能力强于变频器,这个时候的过载称为变频器过载,对比的电流是变...
负载卡死后,启动初期一般
变频器
多少
时间
保护动作?
答:
变频器一般是一分钟左右会报警
。大部分变频器的手册中表明,此变频器110%过载一分钟,就是指,当超过1.1倍的负载连续一分钟,变频器就会触发报警,如果在59.9秒的时候,负载低于1.1倍,则报警消除!!一、变频器过载报警 变频器如果出现过载报警,一般是机械问题居多,比如,机械部件长时间运行,润滑...
变频器过载
怎么办?
答:
变频器的过载能力一般是1.05~1.20
,这个倍数是电机额定电流的倍数,时间一般是不超过一分钟,否则,变频器会报过载。部分品牌的变频器,这个过载倍数是可以自己设置的,但其设置的数值一般是1.05~1.20。变频器 一、变频器过载 变频器如果出现过载报警,一般是机械问题居多,比如,机械部件长时间运行,...
东元
变频器
显示过负载,怎么复位?
答:
一、变频器过载 变频器过载保护的含义是:
变频器输出的电流持续超过额定电流,但还未超过瞬动的过流点,一般持续时间定义为1min
。对于恒转矩变频器一般的过载为150% 1min,变转矩变频器一般为110%-120%/1min。如果电机和变频器适配,由于电机的过载能力强于变频器,这个时候的过载称为变频器过载,...
变频器
启动时报过电流,怎么回事?
答:
一、在用
变频器
启动大
电机
的时候,建议启动频率放在5Hz左右,启动保持
时间
放在2-5秒左右,加速时间不能太长,一般放在60-100秒左右就可以了,启动频率如果为0,在变频器频率上升的过程中,相应的频率值和电流值是对应的。如果超过了对应的电流值,变频器就会报过电流。一般像这类大电机启动参数的配置...
电机过载
在
变频
中应设置参数为多少适合
答:
电机过载
在变频中不用设置过载保护参数。
变频器
一般根据电机功率默认有电机过载保护的。一般是1.2倍60秒就会报过载故障了。变频器不一样过载系数不太一样。
什么是
变频器
的
过载
能力?过载能力跟什么有关?如何做过载试验呢?
答:
过载
能力很好理解,几位描述的复杂了些。你的问题我举个例子你就能全部明白:假设
变频器
需要拖动的
电机
额定电流为100A,过载能力的要求一般表示为:110%/长期运行,125%/1分钟,150%/立即保护。即我变频器的额定输出电流必须能够满足110A能长期运行,120A时能抗住一分钟,150A时做过电流保护。也就是...
台达
变频器
运行时
过载
再启动
时间
怎么调整
答:
加速
时间
是决定驱动器从0.0Hz 加速到 [最高操作频率](参数01.00)所需时间。减速时间是决定驱动器由 [最高操作频率] 减速到0 Hz 所需时间。主电路是给异步
电动机
提供调压调频电源的电力变换部分,
变频器
的主电路大体上可分为两类:电压型是将电压源的直流变换为交流的变频器,直流回路的滤波是...
v20
变频器
负载过大
电机
停机
时间
长
答:
1、
变频器
过载保护。变频器通常设有过载保护功能,当负载过大时,变频器会自动断开电源以保护电机,如果停机
时间
较长,可能是变频器设置了较长的过载保护时间,您可以查看变频器的参数设置,调整过载保护的时间。2、
电机过载
能力。电机有一定的过载能力,但长时间在过载状态下工作会导致电机过热,甚至损坏,...