15kw深水泵用多大断路器直接能起动
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-05-08
15kw深水泵é¢å®çµæµçº¦30Aã
æè·¯å¨å¯ä»¥æç §çµå¨æºçµæµç1.5åå·¦å³éæ©ã
æè·¯å¨å¯ä»¥60AçDåå°åæè·¯å¨ï¼æè ç¨50Açå¡æå¤å£³å¼æè·¯å¨ã
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/cS1tgtBgB1BMSBtaMg.html
相似回答
15KW水泵
电机配哪种
断路器
,接触器,热继电器和按钮
答:
30A的电流,开关选40A,接触器选择90A 热继电器选择36A 按钮依据额定电流选择,当然要有一些余量
三相潜
水泵15kw
,距离变压器600米,选
多大断路器
?
需要
装热继电器吗?需要...
答:
三相15千瓦的水泵需要安装50A的断路器
,必须安装热继电器,这是保护电机不会因过载烧毁的,接触器需要按钮启动,不是开关
15kw
电机带
水泵
的电机用什么型号的
断路器
好?
答:
15KW的
电机,如果是单相电机,额定电流为75A; 三相电机,大约为30A;接触器应该用额定电流的1.1-1.5倍,
断路器选用
电机保护型的,
用断路器
:RMM1-100/33002 50A或电机综合保护器,价格也不是贵。断路器(英文名称:circuit-breaker,circuit breaker)是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并...
请问
15KW
电动机
直接起动
,怎样选择
断路器
?用考虑起动电流吗?另导线的选...
答:
15KW电机的额定电流在30A左右,
断路器可以选用40A的~就好是带电动机保护的~
一般选用断路器~接触器和导线的大小时不考虑起动电流~因为起动电流是瞬间~但是在选择变压器的容量时一定要考虑起动电流~
15KW水泵
直
启用
50A的接触器,63A的
断路器
,40A的热继电器为什么老跳...
答:
15KW水泵
直
启用
50A的接触器,63A的
断路器
,40A的热继电器,按说这个配置应该没问题。老跳?是断路器?还是热继电器?估计热继电器跳的可能性最大吧!若是你不妨将热继电器电流定值调至最大。若还不行那就将热继电器电流改大一级准行!!
15KW的
三相潜
水泵
置于河里,距离配电箱150米远。请问应配置
多大
的塑壳断...
答:
15千瓦的
水泵
运行电流在30A左右所以用40A的
断路器
,和交流接触器。和热继电器。考虑到距离太远会产生电压降。所以得需要用6平方的铜芯线。或6平方的国标铜芯电缆。。。
请叫高手15千瓦(42安额定电流)的
水泵
电机全压
启动
应选
多大
空开,接
答:
断路器
选择额定电流1.5倍,接触器选择额定电流接触器,热继电器选择整定范围包括42×1.2的,使用10平方铜线。另外
15Kw的
电机额定电流怎么能到42A,电机是6极还是8级?
请叫高手15千瓦(42安额定电流)的
水泵
电机全压
启动
应选
多大
空开,接触器...
答:
水泵
的
起动
电流以电机的
启动
负荷有关,启动电流是电机额定电流的3-10倍,按2800转的转速带载启动,切2秒内启动完成,这时的启动电流大约6倍,但持续0.4秒左右,然后持续下降,直到启动成功。接触器应选择比电机额定电流大一个或多个等级,以保证接触器的使用寿命。如CJX2,4011,5011,6511,9511 热...
大家正在搜
15kw电机用多大的断路器
15kw水泵用开关用多大
5kw用多大断路器
15kw要多大断路器
水泵11kw用15kw电机
15kw用多大漏电保护器
380v电压需要多大断路器
电机断路器接触器匹配表
15kw水泵多重
相关问题
15kw电机用多大的接触器?
15千瓦的交流电机直接启动要用多大的断路器
15KW水泵电机可以直接起动吗?
15kw水泵用多大的空开
15kw的电机用多大的断路器
15KW水泵电机可以直接起动吗
11KW水泵(不频繁启动)直接启动,启动电流是多少,怎么计算...
一般消防泵多少kW可以直接启动