88问答网
所有问题
当前搜索:
15kw水泵用开关用多大
15千瓦水泵
电机匹配的启动应选用什么
开关
器及其连接线路?
答:
15千瓦水泵电机,
额定电流约30A,可以选择60A的断路器
。电动机保护用断路器的选用 电动机保护用断路器可分为两类:一类是指断路器只作保护而不负担正常操作;另一类是指断路器需兼作保护和不频繁操作之用。后一类情况需考虑操作条件和电寿命。电动机保护用断路器的选用原则为:长延时电流整定值等于电动...
一台
15Kw
、380v
水泵
应配多少A空气
开关
,多少平线缆
答:
15Kw
三相电机额定电流:I=P/1.732/U/cosφ=15/1.732/0.38/0.78≈29(A)断路器容量为负载额定电流的1.4倍附近,选40A。短线路可选用6平方铜芯电线,小截面铜芯电线每平方安全载流在6A附近,长距离为了减低线损造成的电压降,宜选用10平方电线。
15KW水泵
直启用
50A
的接触器,63A的断路器,40A的热继电器为什么老跳...
答:
15KW水泵直启用50A的接触器
,63A的断路器,40A的热继电器,按说这个配置应该没问题。老跳?是断路器?还是热继电器?估计热继电器跳的可能性最大吧!若是你不妨将热继电器电流定值调至最大。若还不行那就将热继电器电流改大一级准行!!
15KW水泵
电机配哪种断路器,接触器,热继电器和按钮
答:
30A的电流,开关选40A
,接触器选择90A 热继电器选择36A 按钮依据额定电流选择,当然要有一些余量
15kw的水泵
星三降压启动63A的空开,老烧空开,接触器也换过了还是没办法...
答:
15KW电机星角启动电流约等于额定工作电流的3到5倍。额定电流约30A,
所以选用的开关要在90A以上
。63A的开关小了。建议选100A的开关试试。
15kw潜水泵
配
多大
空开
答:
三相负荷一般按一个千瓦两个电流估算,空开应大于估算电流
1.5
倍左右即可,希望对你能有所帮助。
15kw水泵用多大
的空开
答:
单相水泵 180A空开 三相水泵
50A空开
一台
15Kw
、380v
水泵
应配多少A空气
开关
,多少平线缆?
答:
空气
开关使用
32A
的
比较合适。使用4平方的铜芯线或6平方的铝芯线就足够了。
15kw
深
水泵用多大
断路器直接能起动
答:
15kw深水泵额定电流约30A。断路器可以按照电动机电流的1.5倍左右选择。断路器可以60A的D型小型断路器,或者用
50A
的塑料外壳式断路器。
请叫高手
15千瓦
(42安额定电流)
的水泵
电机全压启动应选
多大
空开,接
答:
断路器选择额定电流1.5倍,接触器选择额定电流接触器,热继电器选择整定范围包括42×1.2的,
使用
10平方铜线。另外
15Kw的
电机额定电流怎么能到42A,电机是6极还是8级?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
15kw水泵电机用多大的空开
15kw水泵用多大接触器
15kw潜水泵用多大电缆
15kw水泵直接启动用多大电缆
15千瓦水泵用多大电缆
15kw水泵多重
30千瓦水泵用多大的线
三项水泵空开要多大的
15千瓦深井泵用多大的电缆