88问答网
所有问题
请叫高手15千瓦(42安额定电流)的水泵电机全压启动应选多大空开,接
请叫高手15千瓦(42安额定电流)的水泵电机全压启动应选多大空开,接触器,热继电器,多少平方的线。
举报该问题
推荐答案 2016-08-11
æè·¯å¨éæ©é¢å®çµæµ1.5åï¼æ¥è§¦å¨éæ©é¢å®çµæµæ¥è§¦å¨ï¼ç继çµå¨éæ©æ´å®èå´å æ¬42Ã1.2çï¼ä½¿ç¨10å¹³æ¹é线ãå¦å¤15Kwççµæºé¢å®çµæµæä¹è½å°42Aï¼çµæºæ¯6æè¿æ¯8级ï¼
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/M1acKtgBa1KcMMgSggc.html
相似回答
请叫高手15千瓦(42安额定电流)的水泵电机全压启动应选多大空开,
接触器...
答:
???如果是15KW,380V的
电机,
电流没有42A,三相异步
电动机
按常理来算电流约等于KW乘以2,约30A左右。水泵的起动电流以
电机的启动
负荷有关
,启动电流
是
电机额定电流的
3-10倍,按2800转的转速带载
启动,
切2秒内启动完成,这时
的启动电流
大约6倍,但持续0.4秒左右,然后持续下降,直到启动成功。接触...
15千瓦水泵安装
注意事项
答:
5. 若同一机房内有多台机组,机组与机组之间,机组与墙壁之间都应有800mm以上的距离。6. 水泵吸水管必须密封良好,且尽量减少弯头和闸阀,加注引水时应排尽空气,运行时管内不应积聚空气,要求吸水管微呈上斜与水泵进水口联接,进水口应有一定的淹没深度。
22
千瓦的电动机
星角
启动
用
多大
的接线排
答:
22
千瓦的电动机
星角启动箱的的接线排应选用可通过50A或大于50A的接线排。如果要在接线排上打孔安装接线螺栓,可使用截面为15x3mm的铜铝材料(安全载流量分别为162A和127A)。以下是计算过程:
电机的启动
过程虽然
启动电流
很大,但都是一个暂态过程,时间很短,在一般的系统中,计算回路中的连接电缆,接...
...的潜水泵,要配
多大
的断电开关才能防止
水泵电机
被烧!!
答:
就是晚上5-7点电压低它就跳闸。雷雨天,外面打个雷都保护跳闸。当然有时不必调的那么灵敏。20-30元一个。上面有电路接线图。当然,任何保护都不是绝对的,你电机没坏,各种保护器它也正常工作,有时一个尖峰电压将绝缘击穿,它也跳闸了。如果采用热继电器的话,可用28/40的,然后整定在37A上。
34A
额定电流的电机
星三角
启动
应该配
多大
的热继电器。为什么
答:
热继电器的整定电流是有规定的, 一般按照
电动机额定电流的
1.1倍-1.25倍之间整定。34A×1.25=42.5 所以电机整定电流在42A左右。热继电器选择方法 热继电器主要用于保护电动机的过载,因此选用时必须了解电动机的情况,如工作环境、
启动电流
、负载性质、工作制、允许过载能力等。1、原则上应使热...
22
千瓦电机
要用
多大
的电缆线
答:
1、当功率为22
千瓦,
2---4极电机时,其
额定电流
是
42安
左右,启动电流在300安左右,查《电器安装施工图册》应该用10平方铜线。2、当功率为22千瓦, 6---8极电机时,其额定电流是44--46
安,启动电流
在280安左右,查《电器安装施工图册》应该用16平方铜线。3、若用铝线,就应该在铜线的规格上升一...
22
千瓦电机
用
多大
的线多少安开关
答:
22KW的
电动机
用10平方的铜线,二十二
千瓦的电机电流
约44安,用五十
安的空开,
五十安以上的交流接触器、热继电器既可。根据功率的计算公式P=√3UIcosφ,计算电流I=P/√3Ucosφ,已知的是功率P是22kw,电压U是380V,cosφ是功率因数,取的是0.8。那么计算电流I=P/√3Ucosφ=22000W/(1.732...
高分求:客户安装高压配电系统通常要问哪些问题(请电力专业人士解答)
答:
8.某加工厂有小批生产的冷加工机床组,接于380V线路上的三相交流
电动机
:6台5kW的,8台4.5KW的,15台2.8
kW的(
设备均为同一类型,其需要系数为0.16,cos=0.5。用需要系统法计算线路负荷为: A.108kVA;B.29.89kVA; C.17.28kVA;D.34.56kVA。 答案:D.34.32kVA;计算如下。 Pe=5×6+4.5×8+2.8×15=108kW Pis...
大家正在搜
11千瓦电机的额定电流多少安
80千伏安的变压器额定电流是多少
空载电流是额定电流的多少
2500千伏安变压器额定电流
500安的电流多少千瓦
额定电流是最大电流吗
实际电流大于额定电流
1千瓦电流是多少安
电流100安是多少千瓦
相关问题
请叫高手15千瓦(42安额定电流)的水泵电机全压启动应选多大...
15千瓦水泵电机匹配的启动应选用什么开关器及其连接线路?
15kw的电机,空开配多大电流的?
15千瓦的电机启动应采取什么启动方法?
15千瓦水泵安装注意事项
15千瓦的电机启动应采取什么启动方法
15千瓦的水泵电机配多大电流的断相保护器
15KW的配电箱用多大的空开、接触器、热继、怎么算的、求高手...