急!急!急!100分悬赏,关于变压器绝缘测量。

农村供电所的,有一本生产方面的资料,《配电变压器、柱上开关绝缘测量记录》,有几项不会填写,还请高手帮忙。

填写内容为:
变压器大小?
使用摇表(V)?
实测绝缘电阻:高压对低压?
实测绝缘电阻:高压对地?
实测绝缘电阻:低压对地?

除第一项变压器大小我知道外,其余的都不会,希望高手说说标准的填写方法,举例,选用摇表的大小(注意:有高压对地,还有低压对地),以及实测阻值的合格范围。
补充:高压是指10千伏,低压指0.4千伏,配变上的。在线等,只要有满意答案,立即送分!

变压器大小(自己填)
使用摇表:2500V
实测绝缘电阻:高压对低压1500兆欧 (大于300兆欧合格)
实测绝缘电阻:高压对地1500兆欧 (大于300兆欧合格)
实测绝缘电阻:低压对地500兆欧(大于100兆欧合格)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-12-20
使用摇表(V)? =2500V
实测绝缘电阻:高压对低压? 大于:2000兆欧
实测绝缘电阻:高压对地? 大于:500兆欧
实测绝缘电阻:低压对地?大于:500兆欧
第2个回答  2008-12-23
摇表用2500V的,其他按实测填
电气自动化群:46146332
第3个回答  2008-12-18
420000000欧 360000000欧 180000000欧
欧欧欧欧克
第4个回答  2008-12-17
电力设备预防性试验规程(DL/T 596-1996)
在这个规程里查,有你所需要的,很详细的.
第5个回答  2008-12-18
我是变压器组装工,建议您使用2500MΩ的兆欧表,直接把两根线夹在出线头上然后摇兆鸥表就OK了。
相似回答