第1个回答 2012-09-07
整流变压器外壳应良好接地,整流变压器正极工作接地应绝对可靠。整流变压器接地及电场接地电阻<2Ω,其中与地网连接电阻且不大于0.1Ω。
电除尘硅整流变压器一般情况下仅用
摇表
进行绝缘检查,不进行全电压耐压试验,确有必要时可与电缆试验(T/R低位布置)或整流变压器开路试验(T/R高位布置)结合起来进行。
检测时可用2500V
兆欧表
摇测高压输出端对地绝缘,
绝缘电阻
应≥100MΩ(仅作绝缘检查时参考,不作考核)本回答被提问者采纳
相似回答
电除尘整流变压器
二次取样电缆
绝缘
不好会出现什么情况
答:
电除尘硅整流变压器一般情况下仅用摇表进行绝缘检查
,不进行全电压耐压试验,确有必要时可与电缆试验(T/R低位布置)或整流变压器开路试验(T/R高位布置)结合起来进行。检测时可用2500V兆欧表摇测高压输出端对地绝缘,绝缘电阻应≥100MΩ(仅作绝缘检查时参考,不作考核)
电除尘整流变压器
试验项目
答:
交接试验标准:(第一次投运)1、
测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数2、各绕组连同套管的直流电阻测试3、所有分接头电压比
4、变压器的接线组别或单相变压器极性。5、交流耐压试验。
电除尘
用
高压硅整流
高阻抗
变压器
(三相)
绝缘
垫块被击穿,高压线圈被烧 ...
答:
绕组间
绝缘
不够,匝间绝缘也不够。另外,
变压器
铁心和容量可能也没有匹配好,先检查一下设计吧。
电气维修技术标准
答:
3、检查电抗器接头是否有过热、接触不良现象,支持瓷瓶是否完好无损。油浸式电抗器是否有渗漏油情况。
用1000摇表测量线圈对地(壳)绝缘应合格
。4、高压控制柜、主回路元件清洁无污物,包括主令接触器、空气开关、快容保险、可控硅等。5、检查可控硅元件冷却风扇转动是否灵活,清除散热片中的积灰,6、检查...
电除尘高压硅整流变压器
限流电阻的作用
答:
你好!在阴阳极极板之间直接短路时防止
高压硅
堆过流烧坏,仅代表个人观点,不喜勿喷,谢谢。
阻尼电阻的现场安装
答:
但考虑到检修、更换阻尼电阻的方便和安全,阻尼电阻接在
整流变压器
输出与
高压
隔离开关之间为好,当某一台整流变压器输出端的阻尼电阻需检修或更换时,只要将该电场停电后隔离开关置于“接地”位置,就可以保证阻尼电阻可靠屏蔽,保证人身安全,其余相邻电场可继续运行。因为
电除尘
器常常是几个电场串联运行,如果...
除尘
检修车间好干吗?
答:
4、
电除尘硅整流变压器
、
高压
隔离开关柜及高压电场检修时,必须开第一种工作票,并目按停电、验电、放电、挂接地线及装设遮栏的安全操作步骤进行,严格执行停电工作票制度,不得将任何一项去掉。5、检修人员在电除尘上工作时,必须戴好安全帽及其他防护用品。6、在电除尘上部平台检修时,要注意工具和拆...
我想问一下
整流变压器怎么测量
答:
1Ω。
电除尘硅整流变压器控制原理
高压硅整流变压器原理
高压硅整流变压器图片
12v交流变压器加硅整流器
硅整流变压器阻尼电阻
硅整流变压器工作原理
硅整流变压器接法
牵引用硅整流变压器
相关问题
如何测试静电除尘整流变压器检测回路的好坏
电除尘整流变压器试验项目
电除尘整流变压器二次取样电缆绝缘不好会出现什么情况
静电除尘器的整流变压器出现内部放电现象?
静电除尘器整流变压器烧了怎么处理?
电除尘的工作原理
电除尘上的阻尼电阻什么作用