如何用摇表测量量绝缘?

如题所述

方法如下:

1、使用前,摇表要放到远离磁场的位置,而且放到水平面上,不能过于倾斜。

2、将摇表测量线固定到摇表的两个接线柱上,两根测量线不分正反,然后将螺丝拧紧。

3、将一根测量线夹住电机绕组,另一根测量线夹住电机的外壳。

4、这时开始旋转摇表手柄,大约每分钟120转,待摇示数稳定后读数。

5、需要将电机的每对绕组都按照此方法测量,如果有一组不符合标准,电机都不能使用。

使用注意事项:

1、不能带电使用,测量前要验电,在什么地方验电就在什么地方测绝缘。

2、测量结束,对于大电容设备要放电。

3、不是所有设备断电设备都能测,如变频器。

4、摇表线不能绞在一起,要分开。

5、摇测过程中,被测设备上不能有人工作。

6、禁止在雷电时或高压设备附近测绝缘电阻,只能在设备不带电,也没有感应电的情况下测量。

7、摇表未停止转动之前或被测设备未放电之前,严禁用手触及。拆线时,也不要触及引线的金属部分。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-04-20
选择兆欧表。选择兆欧表的原则:一是其额定电压一定要与被测电气设备或线路的工作电压相适应。二是兆欧表的测量范围要与被测绝缘电阻的范围相符合,以免引起大的读数误差。

兆欧表的检查。使用兆欧表时应放在平稳、牢固,且远离带大电流的导体和外磁场强的地方。使用兆欧表之前,要先通过开路试验和短路试验来检查兆欧表的好坏。

切断电源,并进行放电,进行表面处理。为保证人身和设备的安全,测量前必须将被测设备电源切断,并对地短路放电,绝不允许设备带电进行测量。 对含有大电容的设备,测量前应先进行放电,测量后也应及时放电,放电时间不得小于2min,以保证将电放完。 测量前,应将被测电气设备和兆欧表的测量处擦拭干净,并保持被测物表面的清洁,尽量减少接触电阻,确保测量结果的准确性。

兆欧表的接线。兆欧表有三个接线端钮,分别标有L(线路)、E(接地)和G(屏蔽),使用时应按测量对象的不同来选用。当测量电气设备对地的绝缘电阻时,应将L接到被测设备上,E可靠接地即可。

正确测量读数。操作者一手固定兆欧表,一手摇动兆欧表手柄。摇动兆欧表手柄时应由慢渐快至额定转速120r/min。测量时,绝缘电阻值随着测量时间的长短而不同,一般采用1min以后的读数为准。

日置绝缘电阻表 3490包含3档电压量程,250/500 V (绝缘测试高达100 MΩ),和1000 V (绝缘测试高达 4000 MΩ)。

本回答被网友采纳
第2个回答  2012-04-20
将被测设备从各方面断开,验明确无电压,采用相应等级的摇表(500V/2500V)摇测电机对地、相间绝缘