如何解读施耐德NSX塑壳断路器的脱扣曲线

如题所述


探索施耐德NSX塑壳断路器的脱扣曲线奥秘</
施耐德NSX塑壳断路器的脱扣曲线犹如一个精密的指南,包含了长延时、短路短延时、瞬时和接地故障保护的精髓。首先,理解Micrologic电子脱扣单元的代码体系至关重要,例如6.2E标识了特定的功能和电流范围。NSX250-Micrologic 6.2E的脱扣曲线图1和图2,犹如一幅详细的蓝图,详尽地展示了电流和时间的整定范围。长延时保护,如图3所示,通过电子脱扣器的额定电流和可调参数,直观地在液晶屏上进行设置,例如200A的电流和8秒的延时,其他保护参数也一目了然。NSX250严格遵循GB14048.2标准,其反时限过电流保护有着明确的要求。

长延时保护犹如安全阀门,2小时不动作期后,会在过载电流线与上下限曲线的交点处启动动作。它的灵敏度与温度密切相关,决定了动作的临界点可能有所差异。


短路短延时保护,Micrologic 6.2E的定时限和反时限特性精准设定,整定电流误差不超过±10%。例如,Off定时限设定下,低于1440A的电流将触发长延时保护,而高于1760A则在0.4秒后动作;在1440A至1760A区间,可能同时触发两种保护。


选择On模式时,1600A以上的电流会触发反时限保护,超过1760A则在设定的定时限延时后动作,这在选择性保护中起着关键作用。


脱扣时间的巧妙设计确保了上下级断路器之间的选择性,通过时间差避免熔断器的反时限和短延时重叠,如图10所示的巧妙布局。


Micrologic 6.2E的短路瞬时保护在图11中清晰可见,整定电流范围从1.5倍到12倍额定电流,瞬间断开时间非脱扣为10ms,最大分断能力达50ms,保护曲线在图12中栩栩如生。


至于接地故障保护,它以电子脱扣器的额定电流为基础,整定范围允许±10%,具体参数参考施耐德 Compact NSX100~630样本,以及GB 14048.2-2008标准,为系统的安全运行提供了坚实的保障,如图13所示。


理解并掌握这些脱扣曲线,就如同解锁NSX塑壳断路器的性能密码,确保电气系统的安全运行与高效管理。