西门子断路器的三个旋钮是做什么的?懂的人回答。谢谢

如题所述

简单说,这个是用来整定(设置)断路器的保护电流值的。对西门子的断路器不熟,以施耐德nsx系列断路器为例说说。下图是施耐德nsx250带Micrologic 2.2电子脱扣器的断路器的设置面板。

Io是一个设置的基准参考电流,Ir为长延时保护电流值,Isd为短延时保护电流值,Ii为瞬时短路保护电流值。断路器的脱扣曲线大概如下图。横坐标为电流值,纵坐标为保护起跳时间。该曲线左下侧为断路器正常工作的区域,如果电流和电流持续的时间达到右上侧的条件,则断路器保护起跳。电流值为Isd时,一个较短的时间(假设为200ms)断路器就起跳了;电流值为Ir时,则需要一个较长的时间(假设为2s)才起跳;电流值为Ii时,一个特别短的时间(假设为20ms)起跳。

假设将设置面板的三个档位依次设置为100,0.9,5,意思就是设置三个电流值分别为:Io=100A,Ir=0.9Io=90A,Isd=5Ir=450A。本型号断路器Ii值不可设置。则如果断路器持续通过电流90A并且时间达到2s则断路器起跳,或者如果持续通过电流450A并且时间达到200ms则断路器起跳。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-11-17
图片不清楚,应该是用于整定动作电流的。
第2个回答  2016-11-16
你的照片太模糊了
相似回答