变压器档位的变换

一台变压器。3个档位,高压分别是10750、10500、10250。低压400。假如运行位置在2档,一次电压10500V,二次电压400V。要求把二次电压降低到380V。请问。档位应该是调高一档还是调低一档。怎样计算,计算公式是什么?

调高一档,分接位置放在10750V这一档。
1、原来你的变压器,高压在10500V时,低压出来400V(低压空载时)。
2、分接开关放在一档(10750V一档),而电网电压仍然是10500V,则高压的每匝电压降低了(10750-10500)/10500=2.38%。
3、这时低压的匝数没有变化,而每匝电压降低了2.38%,因此输出电压降低了:400*(1-0.0238)=390.48V(低压空载时)。
4、都是线电压之比,不管变压器是什么接法。如果是Yyn0接法你很好理解。
5、如果是Dyn11接法会怎么样呢?高压的相电压等于线电压,高压往一档调,原来的10500V下的匝数变多了,也就是每匝电势降低了2.38%。(我们都用相的匝数或电压来计算)低压是y接,那么线电压在400时,相电压是400/1.732=231V。此时相电压为231*(1-0.0238)=225.5V。
再换回线电压。225.5*1.732=390.58V(小数点后面是计算误差)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-08-10
要求二次电压低就往大的档位调整,反知就是反方向调整
相似回答