变压器为什么要有档位? 一般运行在额定电压不行么?

如题所述

电力变是要有档位(电压)的,由于受电变压器距变电所的距离不一,线路的压降会不一样,距变电所近的电压较高,一般用10500(1档),较远的用9500(3档),一般都用10000(2档),这样可以保证输出电压基本相同。

如果变压器带有载调压分接开关:

1、一般是设定为自动调压,不论是电网电压波动或负载发生变化而引起的低压输出电压的波动,他都能使输出电压尽可能的维持在400V。

2、通常有载调压的变压器,用于要求电压精度比较高的场所。

扩展资料

变压器主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。

按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)。

电磁炉是利用电磁感应加热原理制成的电气烹饪器具。由高频感应加热线圈(即励磁线圈)、高频电力转换装置、控制器及铁磁材料锅底炊具等部分组成。

锅和电磁炉内部发热线圈盘组成一个高频变压器,内部线圈是变压器初级,次级是锅。当内部初级发热线圈盘有交变电压输出后,必然在次级锅体上产生感应电流,感应电流通过锅体自身的电阻发热(所以锅本身也是负载),产生热量。

参考资料来源:百度百科——额定电压

参考资料来源:百度百科——变压器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-08-03

变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。它可以变换交流电压、电流和阻抗。最简单的铁心变压器由一个软磁材料做成的铁心及套在铁心上的两个匝数不等的线圈构成。

变压器是利用电磁感应原理制成的静止用电器。当变压器的原线圈接在交流电源上时,铁心中便产生交变磁通,交变磁通用φ表示。原、副线圈中的φ是相同的,φ也是简谐函数,表为φ=φmsinωt。由法拉第电磁感应定律可知,原、副线圈中的感应电动势为e1=-N1dφ/dt、e2=-N2dφ/dt。

参考资料来源:百度百科——额定电压

参考资料来源:百度百科——变压器

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2019-08-26

额定电压下,用电设备、发电机和变压器等在正常运行时具有最大经济效益。此时设备中的各部件都工作在最佳状态,性能比较稳定,寿命相对较长。指定用电设备的额定电压有利于电器制造业的生产标准化和系列化,有利于设计的标准化和选型,有利于电器的互相连接和更换,有利于备件的生产和维修等。

电力变压器变压器的额定电压分为一次和二次绕组。对于一次绕组,当变压器接于电网末端时,性质上等同于电网上的一个负荷(如工厂降压变压器),故其额定电压与电网一致;当变压器接于发电机引出端时(如发电厂升压变压器),则其额定电压应与发电机额定电压相同。

对于二次绕组,额定电压是指空载电压,考虑到变压器承载时自身电压损失(按5%计),变压器二次绕组额定电压应比电网额定电压高5%,当二次侧输电距离较长时,还应考虑到线路电压损失(按5%计),此时, 二次绕组额定电压应比电网额定电压高10%。

参考资料来源:百度百科——额定电压

参考资料来源:百度百科——变压器

本回答被网友采纳
第3个回答  推荐于2017-05-17
LS的回答基本正确,只不过不是改变接线方式,而是改变不同的档位。
举一个例子,你就清楚了。
一、如果变压器是无励磁调压(俗称无载调压):
1、比如你有一台10kV输入,400V输出的配电变压器。你总归希望输出电压稳定在400V(实际是380V)。此时高压10kV方,一般分接开关有三档,比额定电压高5%的10500V(一档)、额定电压10000V(二档)和比额定电压低5%的9500V(三档)。
2、如果这时电网电压正好是10000V,你就把分接位置放在额定位置(二档)就可以了。
3、如果你的变压器离前面的变压器距离比较近,你的变压器输入电压可能大于10000V或更多,或接近10500V。你就应该把分接位置放在一档,基本能使输出电压维持在400V。反之放在三档。
4、无励磁调压的变压器,要调整档位很麻烦(高低压都要断电),所以一般情况很少动,变压器安装时,视当时电网电压情况而将档位就固定在哪个档位了。
二、如果变压器带有载调压分接开关:
1、一般是设定为自动调压,不论是电网电压波动或负载发生变化而引起的低压输出电压的波动,他都能使输出电压尽可能的维持在400V。
2、通常有载调压的变压器,用于要求电压精度比较高的场所。本回答被网友采纳
第4个回答  2013-09-08
电力变是要有档位(电压)的,由于受电变压器距变电所的距离不一,线路的压降会不一样,距变电所近的电压较高,一般用10500(1档),较远的用9500(3档),一般都用10000(2档),这样可以保证输出电压基本相同。
相似回答