88问答网
所有问题
配电变压器如何调整档位
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2018-04-23
首先看你是有载调压还是无载调压。
前者直接调,后者需要断电
后者又分油变还是干变
油变的话箱盖上有个开关罩子,打开罩子,拧动档位。
干变的话用扳手将线圈上的分接片调换接头位置,铭牌或者说明书上会指示出档位、
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/SKMMgtgac.html
其他回答
第1个回答 2012-09-27
一般分为有载调压和无励磁调压两种,有载调压是使用分接开关自动调压,可带点操作,无励磁调压只能停电后手动调压,一般调压都在高压线圈上,都会有档位说明。可根据你的电压使用要求进行调节。
第2个回答 2012-09-27
调容变压器?
100,160,200,250,315,400
相似回答
变压器档位怎么调
答:
1、首先,为了人身安全需要先停电。在断开配电后变压器的低压侧会发生负荷,
此时可用用绝缘棒拉开高压侧跌落式熔断器,一定要做好安全措施
。2、其次,变压器上有一个分接开关保护盖,想办法把它拧开,将定位销置于空档位置。3、最后,根据输出的电压高低进行调节档位,记住要调节分接开关到指定合适的位置,...
油浸
变压器
调档步骤
答:
1、在油浸式变压器的一次侧都有分接开关,
额定电压10kV的油浸式变压器分接开关的位置是:中间位置是10kV,上下各有一个档位是额定电压的10%位置
,就是95000V和105000V,这个开关根据输出电压的高低是可以调整的,如果说电压高,应该把分接开关调高到105000V的位置,这样电压就下降了。2、分接开关为了能...
配电变压器如何调整档位
,及注意事项
答:
一般普通变压器都是无载调压基本都是三个档位10500/10000/99500,
调压时口诀“高往高调、低往低调”,调档时要切断电源,打开调压开关盖子
,搬起扣件,左右来回拧动几次,最后找到目标档位在听到清晰的咔哒声,按下扣件合上盖子,调档结束。有条件的做下配变绕组电阻值测试,避免调档不到位,引起短路...
变压器
分接开关标有I、II、III3个标志符合现运行位置为II低压侧电压偏高...
答:
断开
配电变压器
低压侧负荷后,用绝缘棒拉开高压侧跌落式熔断器,然后做好必要的安全措施。 2、拧开变压器上的分接开关保护盖,将定位销置于空档位置。 3、调理
档位
时,应根据输出电压高低,调理分接开关到相应位置,调理分接开关的基本原则是: 当变压器输出电压低于允许值时,把分接开关位置由Ⅰ档调到Ⅱ档,或Ⅱ档调剂到...
变压器怎么调节档位
答:
一、
变压器怎么调节档位
变压器在调节档位的时候,首先需要先停电,这也是为了人生的安全,断开
配电
之后,它的低压侧就会发生负荷,这时候我们可以直接通过绝缘板拉开熔断器,做好安全保护的措施。找到分接开关的保护盖,想办法将其拧开,然后再调整到空挡的位置。再根据输出的电压高低值调节档位,要调节分...
变压器
电压低
如何
调档
答:
先停电,断开配电变压器低压侧负荷后,用绝缘棒拉开高压侧跌落式熔断器,然后做好必要的安全措施。然后拧开变压器上的分接开关保护盖,将定位销置于空档位置。调节档位时,
应根据输出电压高低,调节分接开关到相应位置
,调节分接开关的基本原则是:当变压器输出电压低于允许值时,把分接开关位置由Ⅰ档调到Ⅱ...
直流升压
变压器怎么调节档位
的
答:
1、首先先停电,断开配电 变压器低压侧负荷后,用绝缘棒拉开高压侧跌落式熔断器,做好必要的安全措施。2、其次拧开变压器上的分接开关保护盖,将定位销置于空档位置。3、然后当变压器输出电压低于允许值时,
把分接开关位置由Ⅰ档调到Ⅱ档,或Ⅱ档调整到Ⅲ档
,高于允值时,则反之。4、最后调整好后再次...
变压器
调档口诀是什么?
答:
1、首先,为了人身安全需要先停电。在断开
配电
后
变压器
的低压侧会发生负荷,此时可用用绝缘棒拉开高压侧跌落式熔断器,一定要做好安全措施。2、其次,变压器上有一个分接开关保护盖,想办法把它拧开,将定位销置于空档位置。3、最后,根据输出的电压高低进行
调节档位
,记住要调节分接开关到指定合适的位置,...
大家正在搜
变压器怎么调节档位
变压器调档原理
配电变压器调档原则
配电变压器档位调档
干式变压器5个档位如何调压
主变压器档位几档是高档位
变压器档位如何调节
油变压器档位调整怎么调
干式变压器档位几档电压高
相关问题
配电变压器如何调整档位,及注意事项
电力变压器档位如何调
电压高变压器的档位怎么调
电力变压器档位调节 一档和三档 哪个档位是最高档
想调高变压器的输出电压,五个档位怎样调?
变压器档位的变换
变压器档位在2档,电压低了怎么调
调节变压器档位一二次电压如何变化