88问答网
所有问题
10kv高压计量接线图一个有功电表和一个无功电表怎么接线计量?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-04-05
从计量箱的A相即1S1接到有功表的电流进线柱,再从有功表的电流出线柱接到无功表的电流进线柱,然后无功表的电流出线接到计量箱的1S2即可,C相接线也是一样的。电压接线是从计量箱的UA、UB、UC分别接到有功、无功表的电压接线柱即可。请注意的是B相只要电压就行了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/McBVaVcVVtKSVctgagc.html
相似回答
高压计量
器的
电表怎么
接
答:
和普通的电表一样,
电压线圈并联连接,电流线圈串联连接
,然后将电压线圈和电流线圈的引出线分别与高压计量的电压互感器和电流互感器输出端连接,连接时要分清各组的同名端,不能搞混。现在的智能型电度表将有功和无功两块电表集成到一块电表内,连接方法就更为简便。
进线柜的三相
电能表怎么
接
答:
电压线接电能表2、5、8端口,
一般从电压互感器柜接过来,如再要接电压出线就直接在这三个口子上并接就可以了或从电压小母线上接就可以了
。进线柜一般接三只电流互感器为一组。其二次接线要反过来接。因为进线柜电流是从下向上流的所以电流互感器一次极性与正常的方向是反的当然二次极性出要反过来...
请问
10KV高压计量
箱配三相三线
有功电子表
的
接线图
是
怎么
接的
答:
计量箱上有几个端子.ABC相对abc端子分别接电表的2.4.6号端子sa1,sa2和sc1,sc2是电流端子,是A.C相电流,当一次侧P1接电源P2负载时将sa2和sc2短接接地,然后接到表3.7端子,sa1.sc1接1,5号端子反之亦然
请问,
高压计量
怎样连接
电度表
,怎样
接线
,谢谢
答:
高压计量的一次按标记接,1进2出。二次也是1进2出
。只不过电度表必须用三相三线表。高压计量箱的标记及二次回路的数量因生产厂家不同而有差异,可按计量箱铭牌上标注的接线方式进行连接。二次一般有6或7根输出线,三根是电压线,a、b、c,0为共用中性线,Ka1为A相电流互感器出,Kc1为C相电流...
高压计量电能表
怎样
接线
,用电量能多记快一倍?
答:
不可能!正确接线二种;电流三相正极性接线,正向计量,电流三相反极性接线,反向计量。
高压计量
箱一般三相二原件设计。电流一相正极性接线,一相反极性接线其结果是计量电流产生的转动力距相互抵消后基本上不计量。如果想让用电量能多记快一倍!只能在安装前更换铭牌,将CT变比改大一倍。
请问,
高压计量
怎样连接
电度表
,怎样
接线
,谢谢
答:
高压计算装置就是一个电压互感器与电流互感器的合成体,接线分三相三线与三相四线两类,可参考下图:
请问
10kV高压计量
二次
接线怎么
接?
答:
ABC是电源线,两个表都要接 AS1 AS2 CS1 CS2接第一个表 AS3 AS4 CS3 CS4接第二个表 具体接在
电度表和
终端哪个点,可以看一下拆下来的盖子,在盖子后面有
接线图
高压
三相电能
计量
是通过什么方式来计量的?
答:
高压互感器的二次回路有一个接地点。高压三相三线电能表接地点的标准做法,是设置在B相,故对地电压为0V。电能表上的电压是经过电压互感器变换的“二次电压”,额定值是100伏。三相三线
有功电能表
计里三相三线有功电能,有两种非标准正确接线方式:(1)元件1采用线电压UBC和相电流ib,元件2采用线电压...
大家正在搜
10kv电表怎么计算用电量
高压电表怎么接线图
10kv高压电度表接线图
10kv高压电表怎么看
10kv高压电表计量方法
高压配电室电表怎么计算
10kv高压电表计量倍数
高压互感器电表怎么算电量
10kv高压电流互感器接线图
相关问题
10kv高压计量接线图一个有功电表和一个无功电表怎么接线计量...
请问10KV高压计量箱配三相三线有功电子表的接线图是怎么接的
高压计量器的电表怎么接
高压计量箱接线正确有功电能表正转的同时无功电能表反转,什么原...
高压计量箱接线正确有功电能表正转的同时无功电能表反转,什么原...
请问,高压计量怎样连接电度表,怎样接线,谢谢
10KV高压计量三相三线电能表7个瑞子的怎么接线(a b c...
求10kv高压三相电表接线图