配电室10kv计量框中,安装2台电流互感器,2台电压互感器,二块三相三线电能表,请问如何接线。

如题所述

10KV系统采用的是两元件电度表,只需要A相和C相电流,因此应将互感器安装在A和C相上。电表需要三个线电压,因此应将两台单相电压互感器做V接线,取得a、b、c电压。两块电能表一块是有功表一块是无功表。
具体接线;将A相电流互感器二次S1接有功电度表1孔,3孔接至无功表1孔,3孔接A相互感器S2。C相电流互感器二次S1接有功电度表6孔,8孔接至无功表6孔,8孔接C相互感器S2。两S2均接地。
电压互感器二次的a相接至有功表的2孔再接至无功表的2孔。电压互感器二次的b相接至有功表的4孔再接至无功表的4孔。电压互感器二次的c相接至有功表的7孔再接至无功表的7孔。