三相四线电表互感器有两个绕了三圈 一个绕了两圈 读出来的电数 是不是走的快了
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-01-01
如果按两圈算,快了
如果按三圈算,慢了
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/t1MaKVKK1.html
其他回答
第1个回答 2012-01-02
烧了?你说的是匝间短路吧,短路的话互感器的输出电压就低电流也就更小,电表读数肯定就会慢一些
第2个回答 2012-01-03
该表是三元件三相四线有功电能表 若是互感器其中两个绕了三圈 另一个绕了两圈 绕两圈的变比为1/2 明显电流较大 所以电能表将走得快
第3个回答 2012-01-03
不一定的,要看互感器的比率才能确定。也有可能你的互感器有一只比率不同,才刻意改变匝数的。
第4个回答 2012-01-01
走慢了
第5个回答 2012-01-02
如果按两圈算,快了
如果按三圈算,慢了
相似回答
电流
互感器
一次匝数穿的
圈数
越多,
电表走的
越快还是越慢?
答:
例;电流
互感器
一次绕一匝是100A/5A,绕两匝就变成50A/5A,此时一次绕组如仍然通过100安电流,二次电流会增大,变成100A/IOA,所以电表转速变快。
三相四线电表
,
互感器
上的两根线接的虚会出现什么情况?情况是三个互感器...
答:
会影响电表计量的
三相四线电表
(带
互感器
)的2、5、8是接3相电源的,如果
一个电
箱
有一个
总...
答:
电压从哪接都无所谓,但最好接在分开关上,便于检修更换,要测分开关的下负载的消耗电量,电流互感器必须接在分开关下,这时通过
互感器的
电流才是分开关下负载消耗的电流,才能正确计量出分开关下负载的电量消耗。
在
三相四线电表的
每个《一次绕组电流
互感器
》200/5。
绕两圈
《多
绕了
一...
答:
200/5电流
互感器
一次绕组额定为一匝而
绕两圈
(多绕了一圈),电流互感器二次侧的额定电流大了一倍(10A),电表行度加快、电度将增大一倍;倍率减少了50%,即:原来倍率:200/5=40(倍)多绕了一圈后倍率:200/(5×2)=20(倍)
互感器
上为什么会
绕一
圈,两圈,
三圈
,这是为什么?
绕两圈是
什么改变了?改...
答:
绕几圈,流过互感器穿心孔的电流就相当于放大了几倍,也就相当于改变了
互感器的
变比。举例说,200A/5A的互感器,用于测量50A信号,信号偏小,精度较低,将一次线路在互感器上
绕四圈
,孔内有四根线,每根线的电流都是50A,且方向相同,对于互感器而言,无异于孔内流过200A电流。二次输出电流与...
线绕互感器
多一圈或少一圈,对
电表走
数有影响吗?
答:
没有影响,你检查倍率是否正确。比如 200:5
互感器
穿一匝倍率计算是。200/5/1=40倍。穿二匝倍率计算是 200/5/2=20倍。
电度表的
用电度数×倍率=实际用电度数
如果
三相数字电表的
只接
了两个互感器
会正常吗?急!!
答:
会的,少计一相电量,不过三相三线正常只有
两个互感器
一块
三相四线
制的
电表
,每一相上面接
了两个
电流
互感器
,为什么??
答:
应该是
互感器的
变比过大,对量程会造成误差,所以每相用两个电流互感器并联,这样变比就变小了,而测量精度就变高了。假设每个电流互感器的变比为100/5,则
两个互感器
并联之后,进入
电表的
电流是
一个互感器
二次电流的2倍,对电表来说变比就变为了50/5。如果互感器的变比过大,可以将电源线在互感器...
大家正在搜
三相四线电度表互感器接线图
三相四线表接互感器图
三相四线有功电能表接线图
三相四线互感器接法
三相四线智能电表接线图
三相四线互感器怎么接
380v互感器电表接线图
互感器电表s2不接地行吗
380电表互感器接线视频
相关问题
互感器上为什么会绕一圈,两圈,三圈,这是为什么?绕两圈是什么...
在三相四线电表的每个《一次绕组电流互感器》200/5。绕两圈...
电流互感器 缠绕3圈与绕一圈有区别吗
使用互感器时,电线在互感器上绕一圈和绕两圈有什么区别?
150比5安的电流互感器绕一圈时两圈时三圈时分别如何计算电量
三相四线电表如何读数(连了3个100/5的电流互感器)?
在三相四线电表的每个《一次绕组电流互感器》200/5。绕两圈...
带互感器三相四线电表互感器绕几圈线